Pagina 1 di 1

Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 13 nov 2017, 18:50
da Emanuele78
Domanda probabilmente molto banale per molti ma non per me..

Dovrei presenziare, come consulente esterno, a una verifica di un locale di pubblico spettacolo da parte della commissione di vigilanza.
Nel mio primo sopralluogo in sito, ho banalmente notato che, sono spariti gli sportelli dei quadri.
Il dubbio che mi è venuto è "sono ancora a norma o no"?
Devo farli sistemare secondo voi?

Grazie!

Nella foto 1, il quadro senza sportello
1.jpg


Nella foto 2, un quadro con sportello ma con i morsetti "a vista"
2.jpg

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 13 nov 2017, 19:11
da sebago
Premesso che il guru-sommosapiente in questione è certamente Foto UtenteMike, che di commissioni di questo tipo se ne deve aver sciroppato a decine, credo che il problema sia il grado di protezione. Nel caso della seconda foto mi sembra che l'IP sia....IPEB.

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 13 nov 2017, 19:21
da Emanuele78
Perdona l'ignoranza.. IPEB cosa significa? :-)

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 13 nov 2017, 19:26
da mir
Premesso che concordo con Foto Utentesebago, vorrei solo aggiungere che se quel quadro è un "quadro chiuso" quindi con un "grado di protezione del contenitore IPXXB" perché sia rispettato e conforme dovrà avere tutte le sue componenti, tra cui anche la "portella", relativamente alla seconda immagine, direi che sia fuori dubbio ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie.

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 13 nov 2017, 19:49
da MASSIMO-G
Nel secondo caso ci vuole davvero poco per riparare il fatto che i morsetti sono in bella vista, ci vuole pochissimo per applicare una striscia di copertura per il taglio modulari, solo un minimo di buona volontà. Oppure ancora meglio si sostituisce il pannello esistente con la predisposizione per gli interruttori modulari con uno cieco senza forature. Nei quadretti di distribuzione a coprire le morsettiere si mettono dei pannelli ciechi
Basta davvero poco. Mi sembra proprio sciatteria e incuria

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 13 nov 2017, 22:21
da sebago
Emanuele78 ha scritto:Perdona l'ignoranza.. IPEB cosa significa? :-)

IP E(lettro) B(estiario), what else?

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 13 nov 2017, 23:20
da WALTERmwp
Ma anche senza "sapere", se un quadretto è progettato e prodotto con una protezione(di fatto lo sportellino è una protezione), se risulta privo della stessa, non potrà più rispondere alla caratteristica che lo qualifica al momento della vendita.
Forse la differenza sostanziale, per come è messo, credo la faccia il locale dove è ubicato.

Saluti

p.s.
volevo fare una battutina ma mi limito.

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 14 nov 2017, 10:23
da Mike
Non c'è alcun dubbio che, indipendentemente dall'ambiente di installazione e dalle norme applicabili, qualsiasi componente dell'impianto elettrico che sia stato progetto, costruito, installato e dichiarato conforme a determinate caratteristiche, il conduttore dell'impianto elettrico ha l'obbligo di mantenerle tali.
Premesso questo, confermo quanto scritto di colleghi, va ripristinato il grado IP originario del quadro elettrico. Nei luoghi di pubblico spettacolo, tutti i "quadri elettrici secondari devono essere chiusi in modo da evitare la possibilità di penetrazioni di corpi estranei..." art. 752.3.5 CEI 64/8 parte 752

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 14 nov 2017, 20:39
da Emanuele78
Si tratta di un locale di pertinenza del palcoscenico, diviso da un telo, sulla parete destra.
Appena saliti sul palco a destra, vedi freccia nella foto allegata.
La foto è quella del teatro della scala ma ovviamente è solo per far capire :lol:

Inoltre leggendo la norma CEI 64-8/7 si dice che per i quadri secondari di distribuzione "opportune protezioni devono impedire che possano essere manovrati da persone estranee al personale autorizzato".
Che significa? Devono essere chiusi a chiave o è sufficiente che abbiano uno sportello con la classica chiave triangolare?

Spero di essere stato esaustivo.
Grazie!

Re: Quadro senza sportello, è a norma?

MessaggioInviato: 15 nov 2017, 10:17
da Mike
Emanuele78 ha scritto:Che significa? Devono essere chiusi a chiave o è sufficiente che abbiano uno sportello con la classica chiave triangolare?

La norma non lo specifica, è sufficiente che il quadro sia chiuso ed impedito l'accesso al personale non autorizzato.