Luogo di pubblico spettacolo:cavi protetti da danneggiamento
La norma CEI 64-8/7 del 2012 riporta che "i cavi devono essere protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad un'altezza di 2,5 m dal pavimento".
Nelle pertinenze del palcoscenico, appoggiato sul pavimento, c'è questa unità di potenza che permette il controllo lineare della tensione di 12 uscite (canali) da 230V (a ogni canale può essere collegato un carico di potenza massima 2,3 kW).
Si tratta per lo più della gestione delle lampade del palco.
La situazione è quella qui sotto riportata, c'è il rischio che qualcuno si inciampi.
La linea di alimentazione è correttamente protetta da idoneo IMTD 30.
Riferisco al committente che deve proteggere i cavi fino a 2,5 m dal pavimento o secondo voi non è necessario?
Da quanto indicato sopra, direi che deve proteggerli, fosse anche solo perché uno potrebbe inciamparsi.
Nelle pertinenze del palcoscenico, appoggiato sul pavimento, c'è questa unità di potenza che permette il controllo lineare della tensione di 12 uscite (canali) da 230V (a ogni canale può essere collegato un carico di potenza massima 2,3 kW).
Si tratta per lo più della gestione delle lampade del palco.
La situazione è quella qui sotto riportata, c'è il rischio che qualcuno si inciampi.
La linea di alimentazione è correttamente protetta da idoneo IMTD 30.
Riferisco al committente che deve proteggere i cavi fino a 2,5 m dal pavimento o secondo voi non è necessario?
Da quanto indicato sopra, direi che deve proteggerli, fosse anche solo perché uno potrebbe inciamparsi.