Pagina 1 di 2

Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 17:31
da Cescu30
Ragazzi buonasera....ho questo simbolo che protegge un motore da 1,1 kW, ma non capisco cosa sia e ovviamente come funziona.
Cioè mi trovo un Interruttore termico accoppiata con un relè di massima corrente con corrente nominale a soglie.
Ora per me tutti due svolgono la stessa funzione (protezione contro il sovraccarico), oppure mi sbaglio ....allego simbolo
Grazie

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 17:49
da magoxax
Se non fosse per il polo di neutro sembrerebbe un salvamotore.

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 17:50
da Cescu30
scusa il polo di neutro non c'è ....

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 18:27
da magoxax
Allora è proprio un salvamotore.

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 18:46
da attilio
Se ci fermiamo alla simbologia stretta quello rappresentato è un magnetotermico tetrapolare (la linea è disegnata 3P+N)

Passiamo alla realtà...

Interruttori automatici solo termici non ne ricordo, e tu parli di interruttore solo termico con annesso relè termico... cioè capisci che non ha senso

Il relè termico di solito si abbina ad una terna di fusibili e si collega sull'uscita del contattare

Magari una foto chiariva i tuoi dubbi

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 18:56
da elettroigor
Intervengo in questa discussione per carpire un po della vostra esperienza. Quanti di voi hanno incontrato interruttori solo con la protezione magnetica? in quali installazioni? quale è la loro utilità?
Mi scuso per il fuori tema.

Grazie

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 19:33
da Cescu30
attilio ha scritto:Se ci fermiamo alla simbologia stretta quello rappresentato è un magnetotermico tetrapolare (la linea è disegnata 3P+N)

Passiamo alla realtà...

Interruttori automatici solo termici non ne ricordo, e tu parli di interruttore solo termico con annesso relè termico... cioè capisci che non ha senso

Il relè termico di solito si abbina ad una terna di fusibili e si collega sull'uscita del contattare

Magari una foto chiariva i tuoi dubbi

Intanto grazie...Io capisco che non ha senso, ma con il simbolo I> non credevo che si indicasse la protezione magnetica (corto-circuito).
Il simbolo è quello senza neutro, per comodità ho preso la foto da internet e non mi ero accorto del neutro...
Alimenta un motore da 1,1 kW
Un tassello di ignoranza in meno.....

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 19:34
da Cescu30
magoxax ha scritto:Allora è proprio un salvamotore.

Grazie anche per la tua risposta....

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 23:44
da ElectricalDesign
elettroigor ha scritto:Intervengo in questa discussione per carpire un po della vostra esperienza. Quanti di voi hanno incontrato interruttori solo con la protezione magnetica? in quali installazioni? quale è la loro utilità?
Mi scuso per il fuori tema.

Grazie


Ad esempio, nel caso di alimentazione di una pompa antincendio bisogna omettere la protezione contro i sovraccarichi e prevedere la protezione dal cortocircuito (ma anche la protezione dai contatti indiretti). O_/

Re: Interruttore automatico

MessaggioInviato: 16 nov 2017, 23:51
da elettroigor
Foto UtenteElectricalDesigngrazie per l'esempio. O_/
Mi è capitato spesso di vederli a valle di UPS e mi chiedo il perché di tale scelta.