Un cliente vuole realizzare un impianto di illuminazione in un magazzino al piano interrato.
Volevo chiedervi se è possibile posare il cavo direttamente a parete mediante graffette (altezza di posa h>2,5m) o è necessario intubarlo?
Il cavo FROR andrebbe bene come posa diretta a parete o è necessario un cavo tipo FG1OR16?
Inoltre essendo al piano interrato è opportuna una illuminazione di emergenza?

Re: posa cavi a parete

MessaggioInviato: 18 nov 2017, 9:02
da iosolo35
Se usi un cavo di classe II l'impianto lo puoi realizzare in quella maniera in quanto quel tipo di cavo offre una protezione meccanica adeguata (cap.521 della CEI 64-8).
Il cavo FROR non è certificato CPR non lo puoi quindi usare all'interno di un edificio.
Che sia piano interrato o piano terra o qualsiasi altro piano, l'illuminazione di sicurezza deve essere presente in un luogo di lavoro, la norma tecnica UNI EN 1838 detta le regole.