Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare

MessaggioInviato: 18 nov 2017, 9:07
da demerzel
Buongiorno a tutti,
mi sono ritrovato davanti ad un caso che non avevo mai affrontato.

In un appartamento ad uso residenziale con utenza 3 kW, l'installatore ha montato un avanquadro con protezione magneto-termica differenziale da 32 A - 0,3 A - 4,5 kA e nel quadro elettrico generale ha inserito, oltre al generale del quadro, un sezionatore non automatico da 32 A, altri due sezionatori non automatici per le partenze ai quadri dei piani (che sono 2). Secondo voi è corretto, nel senso che le dorsali ai piani sono comunque protette dall'avanquadro, o è una castroneria?

Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare

MessaggioInviato: 18 nov 2017, 9:18
da iosolo35
Innanzitutto se l'utenza è nuova il MTD a valle del Wh deve avere una caratteristica di 6kA e non di 4,5kA (CEI 0-21).
Le linee devono essere protette contro le sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito), per poter vedere se il MTD da 32A possa svolgere questa funzione bisogna verificare la sezione delle linee montanti che collegano i vari quadri.

Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare

MessaggioInviato: 18 nov 2017, 15:23
da Mike
Se la dorsale è di sezione coordinata e protetta dal DG e le sezioni dei cavi dei circuiti in partenza ai quadri di piano sono uguali o superiori a quelli della dorsale, allora anche queste dorsali sono protette.

Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare

MessaggioInviato: 18 nov 2017, 16:36
da demerzel
iosolo35 ha scritto:Innanzitutto se l'utenza è nuova il MTD a valle del Wh deve avere una caratteristica di 6kA e non di 4,5kA (CEI 0-21).
Le linee devono essere protette contro le sovracorrenti (sovraccarico e corto circuito), per poter vedere se il MTD da 32A possa svolgere questa funzione bisogna verificare la sezione delle linee montanti che collegano i vari quadri.


Sì, errore mio nello scrivere il post: l'avq è da 6 kA. Le montanti sono da 4 mmq.

Re: Sezionamento e protezione dorsali, caso particolare

MessaggioInviato: 18 nov 2017, 17:57
da Mike
demerzel ha scritto: Le montanti sono da 4 mmq.

E allora dubito siano protette dalle sovracorrenti, forse dal cortocircuito.