Ragioniamo sulle sezioni dei cavi
Avrei un po di dubbi sul dimensionamento dei conduttori di impianti elettrici industriali cerchiamo di risolvere il tutto insieme.
Ammesso che la sezione dipende da resistenza, tensione applicata, caduta di tensione % sulla linea, corrente e lunghezza studiamo i seguenti casi:
1) un trasformatore monofase con secondario 230 V con potenza 1000 VA.
La corrente erogata sarà I= S/V; in questo caso circa 4,5 A... il conduttore deve essere da 1 mm^2 secondo le tabelle ma io ho sempre visto usare un conduttore da 1,5 o anche 2,5 ;;perche?
2)prendendo il caso precedente da quanto dovrei fare la sezione del cavo di terra che è applicata sul neutro del trafo?
2) da schema : un motore trefase che esce da un inverter. Il motore assorbe una In di 56A (questo valore e il valore complessivo sul carico o su singola fase?). Suppondendo anche che la corrente sia distribuita sulla fasi quindi 56/3 circa 20 A....la sezione sarebbe da almeno 4 mm ma invece è da 1,5 mm;; perché??
4) ho un alimentatore che eroga 40A. Dall alimentatore escono (per motivi tecnici/costruttivi) 2 conduttori per li positivo. Se il conduttori si dividono su due barrette di un castelletto per la distribuzione come dovrò scegliere la sezione dei due cavi positivi? Con 40 A posso avere un filo da 6mm e uno da 1,5? O conviene sovradimensionare la sezione mettendo le due sezioni uguali( 2 conduttori da 4mm)?
5)come dovrò cablare il filo neutro in funzione della fase?
Ammesso che la sezione dipende da resistenza, tensione applicata, caduta di tensione % sulla linea, corrente e lunghezza studiamo i seguenti casi:
1) un trasformatore monofase con secondario 230 V con potenza 1000 VA.
La corrente erogata sarà I= S/V; in questo caso circa 4,5 A... il conduttore deve essere da 1 mm^2 secondo le tabelle ma io ho sempre visto usare un conduttore da 1,5 o anche 2,5 ;;perche?
2)prendendo il caso precedente da quanto dovrei fare la sezione del cavo di terra che è applicata sul neutro del trafo?
2) da schema : un motore trefase che esce da un inverter. Il motore assorbe una In di 56A (questo valore e il valore complessivo sul carico o su singola fase?). Suppondendo anche che la corrente sia distribuita sulla fasi quindi 56/3 circa 20 A....la sezione sarebbe da almeno 4 mm ma invece è da 1,5 mm;; perché??
4) ho un alimentatore che eroga 40A. Dall alimentatore escono (per motivi tecnici/costruttivi) 2 conduttori per li positivo. Se il conduttori si dividono su due barrette di un castelletto per la distribuzione come dovrò scegliere la sezione dei due cavi positivi? Con 40 A posso avere un filo da 6mm e uno da 1,5? O conviene sovradimensionare la sezione mettendo le due sezioni uguali( 2 conduttori da 4mm)?
5)come dovrò cablare il filo neutro in funzione della fase?

