Pagina 1 di 1

Linea monofase e dispositivi tetrapolari

MessaggioInviato: 26 nov 2017, 19:11
da armada
Salve a tutti. Mi è capitato più volte di incontrare nella mia esperienza da verificatore di impianti situazioni in cui una fornitura monofase veniva, a livello impiantistico, distribuita su dispositivi tetrapolari, per esempio linea F+N che arriva a differenziale generale monofase, da quest'ultimo partono 3 cavi collegati alle tre fasi di un dispositivo magnetotermico tetrapolare, da qua in poi le tre "fasi" seguono strade indipendenti.
Sapete se è una soluzione ammessa dalla norma tecnica?

Grazie

Re: Linea monofase e dispositivi tetrapolari

MessaggioInviato: 26 nov 2017, 19:19
da attilio
non è che si usi fare così
quello che riscontri è frutto di una modifica dovuta al passaggio da trifase con neutro a monofase di una fornitura e relativo impianto preesistente

ciò che va verificata è la protezione dalle sovracorrenti e ovviamente anche la relazione per cui Ib < In < Iz

Re: Linea monofase e dispositivi tetrapolari

MessaggioInviato: 26 nov 2017, 19:40
da armada
Infatti anche a me risulta così...non è quasi mai frutto di una modifica successiva ma sono impianti nati così (anche recenti). Bisogna solo verificare la relazione?