Pagina 1 di 1
Energia specifica passante

Inviato:
5 dic 2017, 16:23
da ElectricalDesign
Ciao a tutti,
in riferimento alla formula sottostante volevo chiedervi il perché in alcuni casi il fattore K viene riportato al quadrato e in altri casi (es. allegato B NORMA CEI EN 61439) no.

Grazie
Re: Energia specifica passante

Inviato:
5 dic 2017, 17:26
da Mike
Non ne ho idea, mi vien da pensare a un refuso.
Re: Energia specifica passante

Inviato:
6 dic 2017, 9:11
da MASSIMO-G
Nell’allegato B -Metodo per calcolare la sezione dei conduttori di protezione nei riguardi delle sollecitazioni termiche dovute alle correnti di breve durata- il termine iquadrato t è interamente sotto la radice
Re: Energia specifica passante

Inviato:
6 dic 2017, 9:23
da MASSIMO-G
ho scannerizzato a bassa risoluzione l'allegato della norma (è un solo foglio)
Re: Energia specifica passante

Inviato:
6 dic 2017, 11:14
da ElectricalDesign
E' corretto!
E' stata una svista!