Sezione PE e neutro in trifase
Salve,
se possibile vorrei alcuni chiarimenti in merito al dimensionamento del cavo di protezione(PE) e del neutro in un sistema TT trifase.
La normativa, se non erro, stabilisce le sezioni minime del PE in base alla sezione di fase, nello specifico per sezioni maggiori di 35mm2 la sezione deve essere almeno la metà di quella di fase.
Esempio se le tre fasi hanno sezione di 95mm2,il PE dovrebbe essere da 50mm2.
Leggo un po' ovunque invece che viene tipicamente utilizzata una sezione massima di 25mm2 e impostando il calcolo su Tisystem per verifica, mi da effettivamente una sezione di 25 come fattibile.
Interpreto io male la norma?
Per quanto riguarda invece il dimensionamento del neutro, ritornando all'esempio della sezione di fase di 95mm2,anche qua la norma dice che si potrebbe utilizzare un neutro da 50.
Facendo due conti spiccioli,se oltre i carichi trifase, ho ad esempio dei carichi monofase più o meno equilibrati di circa 12 kW a fase, e mi metto nella situazione più sconveniente,cioè con carichi attivi su una sola fase, è corretto dire che senza considerare eventuali armoniche, sul neutro avrò una corrente di circa 50A(12000/230),e quindi il neutro da 50mm2 sarebbe ben dimensionato avendo il cavo una portata di oltre 100A ?
se possibile vorrei alcuni chiarimenti in merito al dimensionamento del cavo di protezione(PE) e del neutro in un sistema TT trifase.
La normativa, se non erro, stabilisce le sezioni minime del PE in base alla sezione di fase, nello specifico per sezioni maggiori di 35mm2 la sezione deve essere almeno la metà di quella di fase.
Esempio se le tre fasi hanno sezione di 95mm2,il PE dovrebbe essere da 50mm2.
Leggo un po' ovunque invece che viene tipicamente utilizzata una sezione massima di 25mm2 e impostando il calcolo su Tisystem per verifica, mi da effettivamente una sezione di 25 come fattibile.
Interpreto io male la norma?
Per quanto riguarda invece il dimensionamento del neutro, ritornando all'esempio della sezione di fase di 95mm2,anche qua la norma dice che si potrebbe utilizzare un neutro da 50.
Facendo due conti spiccioli,se oltre i carichi trifase, ho ad esempio dei carichi monofase più o meno equilibrati di circa 12 kW a fase, e mi metto nella situazione più sconveniente,cioè con carichi attivi su una sola fase, è corretto dire che senza considerare eventuali armoniche, sul neutro avrò una corrente di circa 50A(12000/230),e quindi il neutro da 50mm2 sarebbe ben dimensionato avendo il cavo una portata di oltre 100A ?