Pagina 1 di 1
Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
13 dic 2007, 16:11
da Domitillo62
Volevo sapere se è sempre possibile utilizzare interruttori M.T. 1 polo + neutro anzichè il bipolare, o se esiste una norma che in particolari condizioni impone l'utilizzo di interruttori M.T. bipolari.
Re: Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
13 dic 2007, 18:49
da crit
A quanto mi risulta non puoi utilizzare gli interruttori a 1P solo nei circuiti bifase.
Re: Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
13 dic 2007, 19:05
da elettro
Il magnetotermico a 1P ha la caratteristica di avere la protezione sulla fase, mentre la versione a 2P ha le protezioni su entrambi i poli (fase e neutro)..
Il costo è pressochè il medesimo.
Cosa intendi per circuiti bifase...???
Re: Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
13 dic 2007, 19:10
da crit
Può capitare che il neutro non sia distributo è si utilizzi quindi 2 fasi con trasformatore per ricavare i 230V oppure in particolari applicazioni in cui servano 400V su due sole fasi.
Re: Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
13 dic 2007, 22:31
da 6367
Innanzitutto non confondiamo gli 1P (unipolari) con gli 1P+N (bipolari con un polo protetto e neutro apribile).
Gli 1P+N si possono mettere in partica dappertutto.
In pratica il 2P (bipolari con due poli protetti) sono necessari solo negli impianti bifase e negli impianti IT.
Anche gli 1P si possono installare ma solo come protezione o comando, non come sezionamento.
Re: Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
15 ott 2013, 21:00
da Iho
Vorrei capire una cosa:
se ho un trasformatore 400/230 che alimenta diverse utenze tra cui, ad esempio, una lampada ad incandescenza e decido di proteggere la linea che asserve tale lampada con un magnetotermico, sono OBBLIGATO a mettere un 2P e non un 1P+N perché si tratta di una linea fase - fase, dico bene?
Però nei sistemi TT e TN con neutro non distribuito è possibile omettere il dispositivo di rilevazione delle
sovracorrenti su uno dei conduttori di fase, se a monte è installato un dispositivo differenziale.
Mi spiegate il perché?
perché il differenziale agirebbe su entrambe le fasi?
Re: Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
15 ott 2013, 21:10
da attilio
Gli 1P+N proteggono dal corto fase/fase, ma essendo la linea di alimentazione del trasformatore a due fasi (400 V) con un interruttore 1P+N, avresti un polo non protetto dal cortocircuito verso terra.
E` ovvio che se a monte c' e` un interruttore differenziale onnipolare, questo pericolo viene meno, e salvo casi particolari, va bene anche 1P+N.
Questo molto in sintesi e senza entrare nel merito dell'applicazione specifica.
Re: Magnetotermici 1P+N o 2P

Inviato:
15 ott 2013, 21:27
da Iho
ok,
mi hai rinfrescato le idee grazie.