Dispositivo di emergenza (interruzione 24 V motori DC)

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 12:52
da marcosystem
Salve amici,

devo alimentare 2 motori a 24 V DC e ho l'esigenza di interrrompere il loro movimento nel caso in cui si presentasse un problema che potrebbe ripercuotersi sull'operatore.
Io pensavo ad un fungo, ma se non ricordo male...questi vanno collegati ad una bobina di sgancio...cosa che per questa specifica applicazione non è implementato.
I motori funzionano a 24 V, essi sono entrambi da 300W, assorbono circa 20A ognuno.
La 24 V è erogata da 2 alimentatori che in ingresso hanno ovviamente la 220 V.
Io quindi ho l'esigenza di interrompere la 24 V dei motori.

Mi fermo qui, se avete bisogno di altre info ditemi pure, e vediamo cosa poter usare.
Ciao. :ok:

Re: Dispositivo di emergenza (interruzione 24 V motori DC)

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 13:06
da Mike
Bisogna anche inquadrare il campo di applicazione, un conto è una soluzione a livello hobbistico, altra cosa è a livello professionale dove si applicano le leggi, direttive e relative norme tecniche.

Re: Dispositivo di emergenza (interruzione 24 V motori DC)

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 13:18
da marcosystem
Trattasi di una piccola postazione di simulazione sopra la quale è posto un sedile.
In caso di necessità si dovrà togliere corrente ai motori (24 V) per fermare il movimento.

Re: Dispositivo di emergenza (interruzione 24 V motori DC)

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 15:05
da Mike
La cosa più semplice è abbinare una bobina di sgancio all'interruttore di alimentazione a 230V. La tipologia di sgancio a sicurezza positiva può essere con bobina di minima tensione e quindi contatto NC sul pulsante di sgancio, oppure una bobina a lancio di corrente con contatto NA.

Re: Dispositivo di emergenza (interruzione 24 V motori DC)

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 15:31
da marcosystem
...oppure un interruttore a fungo che interrompe la 220 V quando si preme su di esso...
L'ho gia comprato e ai contatti possono essere applicati 10A (in 220 V)

Re: Dispositivo di emergenza (interruzione 24 V motori DC)

MessaggioInviato: 12 gen 2018, 18:00
da Mike
:ok: