Inviato:
19 dic 2007, 23:17
da francesco77
Salve a tutti,
ho un problema,sistematicamente ogni anno con i primi temporali invernali mi si brucia la scheda della caldaia.
L'impianto e protetto con un differenziale magnetotermico da 25A 0,003 e da un buon impianto di messa a terra.
Mi domando perche' si brucia solo la caldaia e non un televisore o qualcos'altro?
Re: protezione caldaia murale

Inviato:
20 dic 2007, 18:50
da davidde
Dovresti cercare di esser più preciso e di fornire più dati altrimenti la diagnosi del guasto diventa incerta.
Specifica se riesci il modello o la potenza, il tipo di combustibile utilizzato e fai alcune fotografie della scheda oppure inserisci uno schema elettrico indicando quale parte risulta bruciata.
Con i pochi dati che hai fornito posso solo ipotizzare che 25A mi sembrano eccessivi per una caldaia.
Ciao,
David
Re: protezione caldaia murale

Inviato:
22 dic 2007, 12:46
da Ghino di Tacco
Non ho compreso a modo il problema, ma posso sicuramente affermare che "l' interruttore magnato termico differenziale da 25A 0,03A" non protegge gli "impanti elettrici/elettronici" dalle sovratensioni di origine atmosferica.
(Consiglio di installare degli scaricatori al ingresso delle linea elettricha e telefonica.)
Ghino di Tacco
Re: protezione caldaia murale

Inviato:
29 dic 2007, 19:28
da elettro
in questo caso consiglio l'installazione a valle della caldaia del classico limitaotre di sovratensioni da inserire direttamente nella scatola portafrutti...; es B-Ticino Living International L4536...
In pratica ...sezionatore-protezione da sovratensioni-collegamento elettrico caldaia-....
Re: protezione caldaia murale

Inviato:
30 dic 2007, 0:00
da 6367
in questo caso consiglio l'installazione a valle della caldaia del classico limitaotre di sovratensioni da inserire direttamente nella scatola portafrutti...;
Non pensi siano migliori quelli modulari da mettere nel centralino?
Re: protezione caldaia murale

Inviato:
30 dic 2007, 11:34
da elettro
Sì, certo....
Quelli modulari da installare nel centralino di norma sono degli "scaricatori" di sovratensione detti "sointerometri", ma ce ne sono di diversi tipi...
A valle di questi si mette il classico limitatore di sovratensione...
PS: Gli scaricatori di sovratensione vanno installati subito a monte del magnetotermico generale e, cablati al nodo equipotenziale principale dell'edificio con una lunghezza della conduttura stimata in 30cm.,..."se non erro...?"
Di solito i limitatori di sovratensione vengono installati anche per le unità PC, modem/routter...etc etc...
Anche se le moderne piattaforme ATX dei PC possono sopportare anche tensioni di alimentazione del 50% in + ...
Le schede delle caldaie, come del resto le altre schede hanno anche un fusibile....non vorrei che l'installatore sostituisce con soddisfazione la scheda e non il fusibile da pochi centesimi...
Io i limitatori di sovratensione li ho installati sul Modem/Routter e sul PC....
Purtroppo i moderni alimentatori Switching sono sensibili alle sovratensioni transitorie....
Re: protezione caldaia murale

Inviato:
30 dic 2007, 13:12
da 6367
Quelli modulari da installare nel centralino di norma sono degli "scaricatori" di sovratensione detti "sointerometri", ma ce ne sono di diversi tipi...
A valle di questi si mette il classico limitatore di sovratensione...
Mmmm, esistono anche gli spinterometri per gli SPD di classe I, ma non sono gli unici, anzi sono i meno utilizzati, direi....
Gli scaricatori di sovratensione vanno installati subito a monte del magnetotermico generale e, cablati al nodo equipotenziale principale dell'edificio con una lunghezza della conduttura stimata in 30cm.,..."se non erro...?"
A monte??? in linea di massima no, ma dipende. Comunque bisogna far sempre riferimento alle istruzioni del frabbricante.
Re: protezione caldaia murale

Inviato:
30 dic 2007, 14:39
da elettro
Intendevo questo tipo di impianto:
A valle del misuratore Enel: Scaricatori di sovratensione opportunamente protetti con fusibile e collegati al collettore principale con la linea di lughezza adeguata...mi pare che la sezione del cavo debba essere da maggiore o uguale a 4mm2, mentre il colore giallo e non giallo/verde...
A ridosso degli utilizzatori da proteggere i limitatori di sovratensione in scatola portafrutti...
Una volta feci un preventicvo per due scaricatori...70 euro la coppia...