MessaggioInviato: 24 gen 2018, 13:41
da Electron
Buongiorno a tutti. C'è una diatriba del tipo "CPR sì, CPR no" per quanto concerne l'impiego di cavi elettrici all'interno di edifici.
In pratica, in caso di lavori parziali (trasformazioni, adeguamenti, ampliamenti) su impianti elettrici già esistenti i cui cavi non sono conformi al Regolamento CPR perché all'atto della costruzione degli impianti questi non esistevano:

1) i cavi NON CPR (N07V-K, FG7OR 0,6/1kV, ecc.) e NON interessati da lavori (si pensi alla realizzazione di nuovi circuiti che lasciano inalterati quelli esistenti) devono essere totalmente sostituiti, anche se rispettano i requisiti normativi finora ammessi (colore dell'isolante, sezione minima, stato di conservazione, caratteristiche di posa)?

2) i nuovi cavi da posare in aggiunta a quelli NON CPR (nuovi circuiti, nuovi collegamenti) devono essere necessariamente CPR, o visto che questi andrebbero a "convivere" con conduttori NON di tipo CPR ciò non è richiesto?

Ringrazio in anticipo per il prezioso contributo.

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 24 gen 2018, 14:11
da iosolo35
Ne avremo parlato un'infinità di volte, perché non fai una ricerca mettendo come oggetto cavi CPR? Così facendo darai risposta al tuo quesito.

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 24 gen 2018, 18:22
da Mike
Electron ha scritto:Buongiorno a tutti. C'è una diatriba del tipo "CPR sì, CPR no" per quanto concerne l'impiego di cavi elettrici all'interno di edifici.

Molto sinteticamente: indipendentemente dal fatto che l'impianto elettrico sia esistente e vada ampliato o modificato, oppure che si tratti di un impianto elettrico nuovo, l'installatore ha piena facoltà di installare:
- cavi CPR, oppure
- cavi NON CPR che risultano acquistati prima di luglio 2017 (valgono i documenti di acquisto a dimostrazione)
- o un insieme di quanto sopra.
Ovviamente se il progetto prescrive cavo CPR e l'installatore vorrebbe installare cavo NON CPR perché ce l'ha a magazzino (acquistato prima di luglio 2017), bisogna che sottoponga la richiesta al progettista.

Re: Cavi CPR

MessaggioInviato: 24 gen 2018, 21:35
da Electron
Grazie mille, Mike!