sistemi TN ibridi
Sono un'installatore. Vorrei sottoporvi un quesito molto particolare. Forse lo e' per me particolare per voi non so. Devo installare un quadro di distribuzione luce e foza motrice in un impianto alimentato da una cabina di reparto di un grosso stabilimento. la cabina e' alimentata da un trasformatore triangolo lato media e stella lato bassa. Il centro stella e' a terra ed e' collegato alla maglia di terra come pure le utenze che sono alimentate da questa macchina. Il quadro di distribuzione in uscita dal trasformatore e' protetto da un interruttore tripolare in aria come pure gli interruttori che alimentano le utenze sottese a detto quadro. L'interruttore al quale mi devo derivare e' anch'esso tripolare. Il neutro mi e' stato detto che lo derivero' dal centro stella del trasformatore ma il primo punto d' interruzione e' l'ingresso al quadro che devo installare. e' accettabile per la normativa un impianto fatto cosi'?