Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 9 feb 2018, 21:15
da ferri
Salve a tutti; per la alimentazione di un montalettighe antincendio, per la posizione di un interruttore di alimentazione della sezione gruppo elettrogeno (la seconda sorgente prevista) è da prevedere a monte della commutazione posta nel locale cabina o prima dell'interruttore di macchina del gruppo elettrogeno? E' fattibile tale soluzione, eventualmente concordata con il costruttore del GE, ove questo risulti già in opera?

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 10 feb 2018, 0:23
da alphabit
A monte dell interruttore di macchina. Un saluto

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 10 feb 2018, 16:53
da Mike
Non ho capito. Al montalettighe antincendio devono arrivare due linee normale e di sicurezza e lo scambio deve avvenire sul posto.

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 8 mar 2018, 10:14
da arabino1983
ferri ha scritto:Salve a tutti; per la alimentazione di un montalettighe antincendio, per la posizione di un interruttore di alimentazione della sezione gruppo elettrogeno (la seconda sorgente prevista) è da prevedere a monte della commutazione posta nel locale cabina o prima dell'interruttore di macchina del gruppo elettrogeno? E' fattibile tale soluzione, eventualmente concordata con il costruttore del GE, ove questo risulti già in opera?

Aggiungo che:
- la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia alimentazione primaria e secondaria di sicurezza;
- i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 1 giu 2018, 13:16
da lollo1977
Mike ha scritto:Non ho capito. Al montalettighe antincendio devono arrivare due linee normale e di sicurezza e lo scambio deve avvenire sul posto.


Da quanto ho capito chiedeva se era possibile derivare la linea di sicurezza del m.a. dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo...

A questo dubbio ne aggiungo un altro relativo invece alla linea normale del m.a. nel caso abbia due trasformatori in parallelo, la posso derivare dal QGBT subito a valle del parallelo e quindi a valle dei generali dei due trasf.?

Grazie

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 1 giu 2018, 15:07
da Mike
lollo1977 ha scritto:Da quanto ho capito chiedeva se era possibile derivare la linea di sicurezza del m.a. dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo...

No, lo scambio deve essere il più vicino possibile al quadro macchina.
lollo1977 ha scritto:A questo dubbio ne aggiungo un altro relativo invece alla linea normale del m.a. nel caso abbia due trasformatori in parallelo, la posso derivare dal QGBT subito a valle del parallelo e quindi a valle dei generali dei due trasf.?

No se vengono utilizzati come interruttori generali per lo sgancio in caso d'incendio.

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 1 giu 2018, 16:16
da lollo1977
Mike ha scritto:
lollo1977 ha scritto:Da quanto ho capito chiedeva se era possibile derivare la linea di sicurezza del m.a. dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo...

No, lo scambio deve essere il più vicino possibile al quadro macchina.
lollo1977 ha scritto:A questo dubbio ne aggiungo un altro relativo invece alla linea normale del m.a. nel caso abbia due trasformatori in parallelo, la posso derivare dal QGBT subito a valle del parallelo e quindi a valle dei generali dei due trasf.?

No se vengono utilizzati come interruttori generali per lo sgancio in caso d'incendio.


Il quadro di scambio tra linea normale e di sicurezza è posizionato vicino al quadro del m.a.
intendevo la derivazione della linea di sicurezza che arriva al quadro di scambio...è possibile derivarla dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo?

Relativamkente al secondo punto...gli interruttori generali non vengono aperti in caso di incendio; vengono aperti gli interruttori a valle che sono in parallelo a quello che alimenta la linea normale del quadro di scambio del m.a.

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 1 giu 2018, 16:32
da Mike
lollo1977 ha scritto:Il quadro di scambio tra linea normale e di sicurezza è posizionato vicino al quadro del m.a.
intendevo la derivazione della linea di sicurezza che arriva al quadro di scambio...è possibile derivarla dal QGBT a valle della commutazione rete-gruppo?

Direi che uno schema unifilare è sempre la cosa migliore per una valutazione, fino a prova contraria siamo tecnici che usano schemi e diagrammi e non notai :mrgreen:
Comunque sì, avrai il circuito ordinario proveniente dalla sezione ordinaria e il circuito di sicurezza dalla sezione di sicurezza sotto GE.
lollo1977 ha scritto:Relativamente al secondo punto...gli interruttori generali non vengono aperti in caso di incendio; vengono aperti gli interruttori a valle che sono in parallelo a quello che alimenta la linea normale del quadro di scambio del m.a.

E allora va bene.

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 1 giu 2018, 17:48
da lollo1977
:D

Re: Montalettighe antincendio

MessaggioInviato: 1 giu 2018, 19:20
da alphabit
No, la devi derivare a monte dell interruttore di macchina del gruppo elettrogeno. Un saluto