Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 10:18
da Emanuele78
Il Regolamento Prodotti da Costruzione – meglio noto come Regolamento CPR (UE 305/2011) - riguarda tutti
prodotti fabbricati per essere incorporati (installati/utilizzati) in modo permanente negli edifici e nelle
altre opere di ingegneria civile (esempi: abitazioni,edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole,
metropolitane,ecc.).

Non riesco a capire quali sono i luoghi che potrebbero essere esclusi, quali sono?
Per esempio, in una pensilina esterna di una stazione ferroviaria, è secondo voi obbligatorio?
Io penso di si, però un installatore mi riferisce che sono stati posati cavi FG7OR..

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 10:21
da Mike
La pensilina è un'opera di ingegneria? Direi di sì. Il cavo è posato permanentemente? Direi di sì.

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 10:32
da Goofy
Emanuele78 ha scritto: un installatore mi riferisce che sono stati posati cavi FG7OR..


... messo sul mercato prima del 1 luglio 2017.

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 10:34
da Emanuele78
Grazie Mike, purtroppo non ho ancora acquistato la CEI 64-8/7 ultima versione.(DOVREBBE ESSERE QS QUELLA CHE FA AL MIO CASO https://my.ceinorme.it/index.html?local ... 0010015527).

Leggendo in rete http://www.nt24.it/portal/2017/08/cavi- ... -cei-64-8/
si riferisce che all’articolo 751.04.3a viene indicato che:
"…sono considerati adatti i cavi con Classe di reazione al fuoco minima Cca-s1,d1,a1 secondo quanto indicato nella tabella CEI UNEL 35016".

Poi viene riportato:
"Cavi B2ca-s1a,d1,a1
Sono cavi destinati all’installazione in ambienti dove il rischio relativo all’incendio è particolarmente elevato, come gallerie, aerostazioni o metropolitane. Non vi è riferimento esplicito a questo tipo di cavi nella Variante V4, se non un esempio di cavo nella parte commento all’articolo 751.04.3a (FG18OM16)."

Pertanto nel mio caso, quale cavo dovrei indicare come corretto?

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 10:35
da Emanuele78
Goofy ha scritto:
Emanuele78 ha scritto: un installatore mi riferisce che sono stati posati cavi FG7OR..


... messo sul mercato prima del 1 luglio 2017.


Ok, ma se non sbaglio l'utilizzo è consentito solo se il progetto elettrico e/o (?) l'autorizzazione è precedente al 1 luglio 2017.

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 10:41
da Goofy
Emanuele78 ha scritto:Ok, ma se non sbaglio l'utilizzo è consentito solo se il progetto elettrico e/o (?) l'autorizzazione è precedente al 1 luglio 2017.


No, è uscito un decreto legge che chiarisce che l'uso dei cavi già sul mercato è libero per sempre (ovviamente con il consenso del progettista e se il committente non ha richiesto cavi CPR)

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 10:46
da Emanuele78
Goofy ha scritto:
Emanuele78 ha scritto:Ok, ma se non sbaglio l'utilizzo è consentito solo se il progetto elettrico e/o (?) l'autorizzazione è precedente al 1 luglio 2017.


No, è uscito un decreto legge che chiarisce che l'uso dei cavi già sul mercato è libero per sempre (ovviamente con il consenso del progettista e se il committente non ha richiesto cavi CPR)


Ok, quindi intendi che se il committente nella valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08) non lo classifica come luogo a maggior rischio in caso di incendio l'installatore potrebbe utilizzare cavi FG7OR?

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 12:22
da fpalone
Mike ha scritto:La pensilina è un'opera di ingegneria? Direi di sì. Il cavo è posato permanentemente? Direi di sì.

aggiungo che, da regolamento europeo, non è sufficiente la condizione di posa permanente per classificarlo come prodotto da costruzione. Infatti, da regolamento CPR

Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «prodotto da costruzione», qualsiasi prodotto o kit fabbricato
e immesso sul mercato per essere incorporato in
modo permanente
in opere di costruzione o in parti di
esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere
di costruzione
rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;


per cui affinché si ricada in ambito CPR è necessario che siano verificate entrambe le condizioni:
- incorporato permanentemente in opera di ingegneria
- la sua prestazione deve incidere sulle prestazioni dell'opera di ingegneria.

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 12:37
da Goofy
Emanuele78 ha scritto:Ok, quindi intendi che se il committente nella valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08) non lo classifica come luogo a maggior rischio in caso di incendio l'installatore potrebbe utilizzare cavi FG7OR?


Anche in luoghi a maggior rischio di caso di incendio tecnicamente possono essere idonei i cvi FG7(O)R (li abbiamo sempre installati)
Il committente in teoria può decidere che vuole il cavo CPR perché gli piace di più, e se è messo in contratto bisogna installarlo (o fargli lo sconto e modificare il contratto)

Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?

MessaggioInviato: 19 feb 2018, 18:03
da Mike
fpalone ha scritto:per cui affinché si ricada in ambito CPR è necessario che siano verificate entrambe le condizioni:
- incorporato permanentemente in opera di ingegneria
- la sua prestazione deve incidere sulle prestazioni dell'opera di ingegneria.

:ok: