Pagina 1 di 3
Pompa antincendio

Inviato:
21 feb 2018, 8:53
da Giorgiohead
Nella nostra struttura abbiamo le pompe antincendio che sono alimentate da un quadro secondario, come alimentazione elettrica, e da un generatore non dedicato però solo a questo scopo.
A parer mio dalla mia esperienza e vedendo anche le normative vigenti per quel poco che so, non siamo a posto.
Voi che ne pensate?
Per sistemare il tutto potrei alimentare la pompa solo con l'alimentazione elettrica derivandomi in cabina e lasciar perdere il gruppo elettrogeno?
Re: Pompa antincendio

Inviato:
21 feb 2018, 9:42
da Goofy
Dalla valutazione del rischio ti serve una alimentazione singola o singola superiore?
Re: Pompa antincendio

Inviato:
21 feb 2018, 10:50
da Giorgiohead
Credo singola anche se non sono molto sicuro, che differenza sè?
Re: Pompa antincendio

Inviato:
21 feb 2018, 11:05
da Goofy
Giorgiohead ha scritto:Credo singola anche se non sono molto sicuro, che differenza sè?
UNI 12845 se è singola basta una pompa con alimentazione elettrica derivata a monte dell'interruttore generale
Re: Pompa antincendio

Inviato:
21 feb 2018, 11:47
da Giorgiohead
Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
Re: Pompa antincendio

Inviato:
22 feb 2018, 0:20
da ivano
generalmente in una struttura industriale i pulsanti di emergenza o sistemi antincendio tolgono la media tensione oltre che ad eventuali UPS di potenza .nel qual caso nessuna pompa puo' funzionare.
le soluzioni sono due: o quella che usate attualmente dedicando il generatore SOLO allo scopo, o una fornitura monofase derivata da cabina dell'ente distributore , in modo che sia totalmente indipendente dalla vostra fonte di alimentazione
Re: Pompa antincendio

Inviato:
22 feb 2018, 6:40
da Fedro
ivano ha scritto:generalmente in una struttura industriale i pulsanti di emergenza o sistemi antincendio tolgono la media tensione
Beh, non è detto. Puoi sganciare gli interruttori generali di BT e lasciare alimentato il circuito della pompa antincendio. Anzi è quello che solitamente si fa con impianti ad alimentazione singola. Si tratta di un impianto di sicurezza e lo devi mantenere attivo. Solitamente il quadro generale di distribuzione a valle del trasformatore MT/BT è in posizione ben segnalata e non è un problema lasciarlo alimentato durante l'emergenza. Ogni caso fa comunque a se e va valutato il rischio.
Re: Pompa antincendio

Inviato:
22 feb 2018, 7:42
da Goofy
Giorgiohead ha scritto:Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
Devi vedere che cosa c'è indicato nel progetto di prevenzione incendi approvato dai VVF.
Per alcune attività il DM 20/12/2012 dà le indicazioni (ma non è retroattivo, si applica solo agli impianti fatti dopo).
Re: Pompa antincendio

Inviato:
22 feb 2018, 13:25
da BlueElectrical
Ma come faccio a capire se è singola o meno? Quali sono i dati che devo avere per valutare?
Non vorrei dire una cavolata, ma in genere quando l'alimentazione è di tipo superiore, il gruppo pompe antincendio è composto da almeno due pompe (una di riserva all'altra) oltre alla pompa di compensazione.
Inoltre nelle installazioni più recenti, una delle pompe è dotata di generatore dedicato (motopompa), proprio per garantire l'alimentazione dedicata di riserva in caso di emergenza.
Re: Pompa antincendio

Inviato:
24 feb 2018, 12:12
da Sympler82
Io sto litigando con un installatore perché insiste nell'alimentare un elettropompa antincendio con una linea direttamente a valle del contatore (no sezionamento, no protezione).
In pratica la prima protezione che si trova a monte è quella BT dell'ENEL.