Pagina 1 di 1

Quesito sistema TT

MessaggioInviato: 23 feb 2018, 15:45
da Texwill
E' da un po' che volevo fare questa domanda e mi sento un po' in imbarazzo ma voglio risolvere questo dubbio. Perché in una casa alimentata in bassa tensione o in un negozio alimentato in bassa tensione se provo col tester tra neutro e terra trovo sempre dei volt?

Re: Quesito sistema TT

MessaggioInviato: 23 feb 2018, 15:55
da DanteCpp
In un sistema terra terra, la cabina e l'utilizzatore hanno due impianti di terra indipendenti. Il filo di protezione non viene portato dalla cabina all'utilizzatore. Di conseguenza neutro e filo di protezione non sono equipotenziali. A differenza dei sistemi terra neutro, dove il neutro è collegato a terra in cabina e lo stesso cavo fa anche il lavoro di protezione.

Re: Quesito sistema TT

MessaggioInviato: 23 feb 2018, 16:38
da marco76
Quanti volt trovi? Ci sono anche sistemi bifase.

Re: Quesito sistema TT

MessaggioInviato: 24 feb 2018, 10:50
da attilio
il neutro è un conduttore attivo e normalmente "conduce corrente"
pur essendo messo a terra in cabina e non solo... deve fare i conti con la legge di ohm
e non avendo il neutro resistenza nulla...