Pagina 1 di 1

Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale

MessaggioInviato: 10 mar 2018, 21:23
da elemet
Salve.
A seguito di sopralluogo per un impianto elettrico di un locale commerciale con rete trifase 400V riscontro che a valle di un sezionatore (Monte del Quadro), per la linea Utenze Trifase, la presenza di un quadripolare magnetotermico differenziale C40 con sensibilità 0,3 A . A valle di questa linea non vi sono altri sottoquadri ma termina in una presa industriale cui è collegata una lavatrice industriale.
Chiedo al proprietario se il quadro è stato soggetto a modifiche nel corso del tempo, il quale mi risponde dicendomi che in passato "scattava" il contatore probabilmente per dispersione della macchina che poi ha risolto.
Deduco che il problema è stato risolto sostituendo il quadripolare con uno identico ma con sensibilità da 0,03A a 0,3A ....
Mi chiedo, non doveva essere controllata la macchina invece di sostituire il quadripolare diff. a monte?
Grazie

Re: Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale

MessaggioInviato: 11 mar 2018, 12:28
da ivano
su una lavatrice del genere il 30ma provoca spesso scatti intempestivi.
quindi non vedo il problema ad installare uno 0.3A

Re: Quadripolare Magnet. Diff. 0,3A come Generale

MessaggioInviato: 11 mar 2018, 14:48
da Mike
Un interruttore generale da 30 mA non è più usato nemmeno nelle abitazioni, dove come minimo se ne prevedono due: prese e luce. Nel terziario, 300 mA come generale può essere lo stesso a rischio di scatti intempestivi, bisogna lavorare di selettività e suddividere il più possibile le utenze. Per quanto mi riguarda, quando è possibile evito il differenziale generale e lo installo solamente nelle utenze terminali, oppure, ovviamente per potenze superiori ai 35 kW lo prevedo regolabile e tarato a 1A 1s ovviamente coordinato con Rt.
Dopo di che, la logica vuole che se il differenziale interviene bisogna scoprire il motivo prima di sostituire il dispositivo con altro di taglia superiore.