Pagina 1 di 1

Categoria utilizzazione Contattore

MessaggioInviato: 21 mar 2018, 16:29
da 623fabrizio
Salve,
devo inserire un contattore a monte della morsettiera di un'unità trattamento aria (400V, 27.9kW, 57A) che ha una corrente nominale nelle diverse categorie di utilizzazione AC7a=63A e AC7b=20A.
Cosa cambia dalle due categorie di utilizzazione?
Grazie

Re: Categoria utilizzazione Contattore

MessaggioInviato: 21 mar 2018, 19:19
da Mike
AC7a = carichi debolmente induttivi in campo domestico.
AC7b = motori di elettrodomestici.

Re: Categoria utilizzazione Contattore

MessaggioInviato: 21 mar 2018, 19:24
da NSE
E . .tanto per andare al sodo, per la tua applicazione devi valutare le prestazioni in AC3

Re: Categoria utilizzazione Contattore

MessaggioInviato: 21 mar 2018, 19:28
da MASSIMO-G
Ma magari non è meglio mettere un contattore da 30kW (400V) in AC3, oppure leggere cosa dice la documentazione della macchina in proposito. Cosi a sentimento mi sembra assai deboluccio il contattore da montare- abbiamo risposto insieme

Re: Categoria utilizzazione Contattore

MessaggioInviato: 22 mar 2018, 15:20
da 623fabrizio
Grazie a tutti per la risposta. Il mio dubbio era plausibile perciò.
Purtroppo la scheda tecnica dell'UTA non dice un granchè.
Per i curiosi metto in allegato il contattore che ho individuato.
Grazie ancora, saluti.