Pagina 1 di 2

24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 6 apr 2018, 15:02
da calek
Salve,

non so se ho scelto la sezione giusta del forum ma vorrei sapere:

che lunghezza massima deve avere un cavo da 25mm^2 (o 35mm^") affinchè i 24 volt di una sorgente arrivano "puliti" al carico? esiste una formula per determinare il tensione che si perde ogni X metri?

grazie mille

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 6 apr 2018, 16:21
da EcoTan
Ovviamente dipende dalla corrente.
Per un orientamento mooolto approssimativo, un metro per volt.
P.S. ovviamente voglio dire volt come tensione di linea, non come caduta.

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 6 apr 2018, 16:29
da guzz
a me sembra un numero buttato un po' là... dipende da almeno due fattori, non si può generalizzare facilmente...

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 6 apr 2018, 16:52
da biget
quanti chilometri devi fare ?

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 6 apr 2018, 19:36
da tonnoto
calek ha scritto:affinchè i 24 volt di una sorgente arrivano "puliti" al carico?


Non esiste un modo del genere in nessun caso.
Tutto si basa sulla tolleranza+-% tra alimentazione primaria e quella dell'utilizzatore.
Se l'alimentazione primaria non é tarabile, la caduta di tensione su cavo e connessioni può
essere solo [(24 V - tol% primaria) - (24 V - tol% utilizzatore)] ; va da sé che la tolleranza dell'utilizzatore
deve essere superiore a quella primaria.
Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [V24tar - ((24 V - tol% utilizzatore)].
Solo a questo punto é possibile scegliere la sezione del cavo sulla base del carico, ricordando che la caduta d.t.
va moltiplicata per due.
A titolo indicativo ti allego un'antica tabella che usavo in gioventù, ma che dovrebbe andare ancora bene
visto che la legge di ohm non é stata, per il momento, abolita.
Essenzialmente ti occorrono le colonne sez mm2 e resistenza ohm/m

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 6 apr 2018, 20:01
da ivano
e che senso avrebbe portare un 24 V tramite cavi da 35mmq?
ci porti la tensione di rete e metti in loco un alimentatore.

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 7 apr 2018, 18:08
da guzz
se su un camion/furgone/cassonato devi alimentare una gru idraulica con motore elettrico la vedo dura portarci la tensione di rete...
infatti i cavi da 35 mmq sono diffusissimi in questo tipo di applicazione.

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 7 apr 2018, 19:29
da tonnoto
Nel mio post precedente ho commesso un errore che correggo:
la frase:
tonnoto ha scritto:Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [V24tar - ((24 V - tol% utilizzatore)].
"
va corretta come:
Se l'alimentazione primaria é tarabile, si tara il valore della tensione primaria:
V24tar=[(24 V+tol%utilizzatore)-tol%primaria in parentesi tonde]
dopo di che la caduta di tensione possibile diventa [(V24tar- tol%primaria) - ((24 V - tol% utilizzatore)].

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 9 apr 2018, 9:58
da calek
grazie mille a tutti,

alimentazione primaria e secondaria non sono tarabili.

la corrente max che passa tra il punto A(alimentazione) e b(carico) è di 8 A

quindi sorgente 24 V 8A, dopo quanti metri io mi trovo 23V ipotizzando di utilizzare un cavo da 35mm2? e da 25mm2?

Re: 24vdc lunghezza massima cavo

MessaggioInviato: 9 apr 2018, 16:05
da archimede45
se non ho sbagliato i calcoli : col 35mmq . sono 25 mt. di cavo. col 25mmq. sono 17,8 mt di cavo. Naturalmente devi tener conto dell'andata e del ritorno per cui la lunghezza do linea sarà la metà. ciao O_/