Pagina 1 di 9
Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 11:39
da arabino1983
Buongiorno. Per una pompa antincendio da 90kw per un centro commerciale è stata fatta una richiesta di potenza a Enel troppo piccola 100kw. Sullo spunto, anche se ha avviamento stella triangolo, la fornitura salta e mette al buio la zona. Quale potrebbe essere la soluzione se non quella di chiedere un fornitura più grossa?
La corrente nominale è di 152A. sullo spunto senza avviamento stella triangolo sono 420A, con avviamento, considerare un terzo.
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 11:58
da fpalone
Per limitare la corrente di spunto la soluzione più facilmente percorribile potrebbe essere installare un soft-start.
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 12:45
da arabino1983
Scusa ma su una pompa incendio non credo sia corretto
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 13:25
da fpalone
Non sono un esperto di sistemi anti-incendio, ma mi sfugge per quale motivo un avviatore stella triangolo dovrebbe essere consentito ed un soft-starter no.
PS.
ho visto che alcuni produttori di soft-start (es. Lovato) prevedono l'applicazione "pompa anti-incendio" nei cataloghi ed hanno anche una funzione di taratura predefinita per questa applicazione.
Aspettiamo il parere di qualche esperto in materia, magari c'è una prescrizione specifica da parte dei VVFF ...
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 13:41
da Mike
L'avviamento stella/triangolo è un abominio della tecnica che è durato anche troppo a lungo, meglio l'avviamento diretto se è gestibile o tramite softstart, ne abbiamo parlato
qui.
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 13:42
da arabino1983
No non c'è nessuna prescrizione in tal senso.
L avvitatore L'avviatore stella triangolo fa parte del gruppo pompa e quindi certificato insieme ad esso. L inverter è un elemento elettronico sensibile e "facilmente" guastabile. Io sono della opinione che quello che non c è non si guasta.
L inverter può andare in protezione e altre menate, mentre la pompa dovrebbe continuare ad essere alimentata anche a rotore bloccato per non ricordo quanti secondi...
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 13:44
da Mike
Se vuoi la massima affidabilità allora scegli l'avviamento diretto.
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 13:51
da arabino1983
Ma è accettabile
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 13:54
da arabino1983
Ma è un rischio accettabile quello di mettere un inverter a monte del gruppo antincendio?.
Lo trovo un po' strano che il costruttore debba certificare tutto il gruppo per tale applicazione, quando poi è alimentato da un componente molto fallibile...
Sono prevenuto sugli inverter?
Re: Pompa incendio - salta interruttore enel

Inviato:
9 apr 2018, 13:56
da paolo a m
arabino1983 ha scritto:Sono prevenuto sugli inverter?
Mi pare che avessero suggerito un soft starter. Un soft starter non è un inverter.