Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati,
qualcuno di voi saprebbe indicarmi un riferimento normativo che mi dia indicazione di come mettere a terra un quadro elettrico? Nello specifico mi riferisco al criterio con cui si dimensiona la sezione del cavo di terra che mette a terra la carpenteria metallica del quadro.Ci sono prescrizioni specifiche a riguardo?
grazie infinite a chiunque mi risponderà

Re: messa a terra carpenteria metallica quadro

MessaggioInviato: 9 apr 2018, 12:27
da lillo
CEI EN 61439-1 (CEI 17-113) art. 8.4.3.2.2