Pagina 1 di 1

Magnetotermico trifase

MessaggioInviato: 13 apr 2018, 16:49
da AlexPI
Buonasera a tutti,
ho bisogno di una rinfrescata riguardo la scelta di un magnetotermico trifase.
Premesso che per il calcolo della corrente dalla potenza nominale utilizzo la formula I=P/(1.73* V*I*Cos fi), mi sorge un dubbio:
una volta calcolata la In della macchina trifase, sceglierò un magnetotermico trifase di taglia commercialmente superiore al risultato della I oppure la I andrà ripartita sulle tre fasi quindi prenderò un magnetotermico di taglia 3 volte minore?

Grazie a tutti :ok: O_/

Re: Magnetotermico trifase

MessaggioInviato: 13 apr 2018, 17:14
da Mike
La In dell'interruttore deve essere pari o superiore alla Ib della conduttura. Nei carichi trifasi equilibrati la Ib della conduttura è rappresentato dalla corrente nominale fornita dal produttore dell'apparecchiatura oppure calcolata dalla potenza nominale con la formula da te riportata.

Re: Magnetotermico trifase

MessaggioInviato: 13 apr 2018, 17:25
da AlexPI
Ti ringrazio :ok: