buon week end a tutti,
come tutti sappiamo la CEI 64-8/6 art. 61.3.3 Resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico indica come valore minimo di resistenza, per circuiti fino a 500 V, quello di 1 MΩ.
in un attività, a causa di interventi intempestivi di un relè differenziale nel quadro generale, ho effettuato alcune misure di isolamento sulla dorsale di distribuzione, trovando una resistenza verso terra di circa 8 MΩ.
ho effettuato inizialmente la prova cortocircuitando tra loro i conduttori attivi, e poi ho effettuato la prova fase per fase per trovare quella con minor isolamento.
infatti tra fase 2 e terra, e tra fase 3 e terra, lo strumento rileva un isolamento maggiore ai 2000 MΩ, mentre tra fase 1 e terra mi conferma gli 8MΩ.
arrivo alla domanda:
pur rispettando la fase 1 il limite di resistenza, potrebbe essere lei la causa dell'intervento intempestivo del differenziale?
come tutti sappiamo la CEI 64-8/6 art. 61.3.3 Resistenza d'isolamento dell'impianto elettrico indica come valore minimo di resistenza, per circuiti fino a 500 V, quello di 1 MΩ.
in un attività, a causa di interventi intempestivi di un relè differenziale nel quadro generale, ho effettuato alcune misure di isolamento sulla dorsale di distribuzione, trovando una resistenza verso terra di circa 8 MΩ.
ho effettuato inizialmente la prova cortocircuitando tra loro i conduttori attivi, e poi ho effettuato la prova fase per fase per trovare quella con minor isolamento.
infatti tra fase 2 e terra, e tra fase 3 e terra, lo strumento rileva un isolamento maggiore ai 2000 MΩ, mentre tra fase 1 e terra mi conferma gli 8MΩ.
arrivo alla domanda:
pur rispettando la fase 1 il limite di resistenza, potrebbe essere lei la causa dell'intervento intempestivo del differenziale?