Pagina 1 di 1

Potere di chiusura di un interruttore

MessaggioInviato: 17 dic 2004, 9:52
da slimer80
Ho notato leggendo cataloghi di costruttori di interruttori che il potere di chiusura di un interruttore è quasi doppio del potere di apertura.

Anche tra le lezioni che sono presenti nel sito si spiega che il potere di apertura è dimensionato sul valore eff. della corrente di c.c. mentre il potere di chiusura viene dimensionato sul valore Max della corrente di c.c.

La domanda è la seguente:
:?: perché il potere di chiusura deve essere tanto elevato :?: :?:

Grazie in anticipo :lol:

MessaggioInviato: 17 dic 2004, 15:05
da MASSIMO-G
Il potere di chiusura secondo la norma CEI EN 60497-2 si ottiene
moltiplicando il potere di interruzione Icu in valore efficace per
un valore numerico che aumenta con il valore di Icu. Il valore
è cosi alto perché è il valore di picco della corrente