Inviato:
19 apr 2018, 9:28
da boobie80
In uno stabilimento artigianale classificato ordinario, l'installatore ha installato nel controsoffitto delle scatole di derivazione in PVC appoggiate sulla struttura, e per l'ingresso dei cavi non ha utilizzato dei pressacavi e nemmeno le famose "tettarelle", ha fatto dei fori e ha fatto entrare direttamente i cavi fermandoli poi all'interno delle scatole di derivazione con delle fascette. E' a regola d'arte un'installazione di questo tipo? qual è il grado di protezione minimo da garantire in un controsoffitto di un ambiente ordinario?
Re: Grado di protezione minimo locali ordinari

Inviato:
19 apr 2018, 16:22
da crit
Fermo restanto che è un lavoro non proprio ottimale ti riporto quanto dice la CEI 64-8 all'articolo 526
"In canali e passerelle, le giunzioni e le derivazioni devono avere isolamento elettrico e resistenza meccanica almeno equivalenti a quelli richiesti per i cavi, in relazione alle condizioni di installazione; esse inoltre devono avere nei confronti delle parti attive un grado di protezione almeno IPXXB per i canali e comunque adatto al luogo di installazione per le passerelle."
Re: Grado di protezione minimo locali ordinari

Inviato:
19 apr 2018, 16:30
da boobie80
crit ha scritto:Fermo restanto che è un lavoro non proprio ottimale ti riporto quanto dice la CEI 64-8 all'articolo 526
Sono assolutamente d'accordo con te.... è contestabile un lavoro fatto cosi?
Re: Grado di protezione minimo locali ordinari

Inviato:
19 apr 2018, 16:39
da crit
Sono quelle cose un po' al limite da discriminano chi lavora bene da chi lavora male (lasciando in una categoria a se chi se ne infischia delle norme). Fermo restanto che occorre vedere cosa c'è scritto nel computo e nel capitolato a norma CEI va bene se è almeno IPXXB.