Problema salvamotore

MessaggioInviato: 20 apr 2018, 15:18
da gjkfriend
Ho un motore che ha In=13 A, ma una corrente di spunto fino a 90 A per 3 secondi, che fa scattare il salvamotore che ha un campo di regolazione da 10 - 14 A.

Di solito un salvamotore a quanto viene regolato ? Di quanto sopra alla In del motore ?

Grazie

Re: Problema salvamotore

MessaggioInviato: 20 apr 2018, 15:32
da Coulomb
Alla corrente nominale.
Due domande:
1.Il motore stalla o parte?
2.Dando per scontato che sia parta senza avviatori, che tipo di avviamento ha il motore? Pesante o normale?

Re: Problema salvamotore

MessaggioInviato: 20 apr 2018, 17:29
da gjkfriend
Il motore parte ed ha un avviamento normale..

Re: Problema salvamotore

MessaggioInviato: 20 apr 2018, 17:52
da Coulomb
Ma che classe di intervento è lo sganciatore?
In teoria un classe 10 non dovrebbe scattare a 3 secondi perché a 7.2In che è circa il valore che indichi te il limite inferiore di scatto è 4 secondi.

Re: Problema salvamotore

MessaggioInviato: 20 apr 2018, 17:59
da gjkfriend
Grazie dell'informazione, domani controllo questo dato!

Re: Problema salvamotore

MessaggioInviato: 21 apr 2018, 17:45
da eliop
Come già detto bisogna controllare la classe di intervento del termico ,magari quello installato è classe 10A che ha un limite inferiore minore di un classe 10.
Il salvamotore è montato in un quadro con più salvamotori affiancati?

Re: Problema salvamotore

MessaggioInviato: 23 apr 2018, 11:39
da gjkfriend
No, c'è solo quello di salvamotore