Pagina 1 di 2
Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 10:10
da marco76
Per la sostituzione di un impianto di media vorrei alimentare il trasformatore da un'altra cabina a circa 500 m di distanza utilizzando il cavo che già collega gli impianti. La cosa è stata già fatta con un altro impianto e non ci sono stati intoppi, vista la durata dei lavori questa volta si vorrebbe installare in prossimità del trasformatore un pulsante per arresto di emergenza il cui segnale venga trasmesso lungo il cavo della protezione differenziale.
Conoscete prodotti che possano fare al caso mio?
Avevo visto la Trafobox della Cellpack, ma lavorano con segnali di tensione e ci vorrebbero 8-10mm² in bassa tensione.
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 10:49
da Coulomb
Per cavo della protezione differenziale cosa intendi?
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 10:56
da marco76
I cavi in media tensione sono protetti con protezione differenziale. Con cavo della protezione differenziale intendo il cavo in rame per i segnale della protezione differenziale di linea.
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 11:05
da Coulomb
Scusa
marco76 ma tuttora non mi è molto chiaro: per differenziale linea intendi due protezioni differenziali cavo una a monte e una valle collegate con filo pilota o una protezione di terra con il toroide?
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 11:45
da marco76
Scusa intendevo con filo pilota. E sul filo pilota vorrei far passare il segnale per l'arresto di emergenza.
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 12:24
da Coulomb
Sulle vecchie protezione il circuito di filo pilota è un anello chiuso che collega le due protezioni .
Ogni protezione genera una tensione che è proporzionale alla corrente che passa, normalmente le due tensioni sono in opposizione di modo l'anello è bilanciano.
Quando le correnti tra monte e valle sono diverse le due protezioni generano due tensioni non più bilanciate e sul circuito del filo pilota si crea una corrente che fa intervenire le protezioni.
Questo è a grandi linee il funzionamento.
Su quelle di nuova generazione il confronto tra le correnti monte/valle viene fatto internamente alle due protezione che si inviano i segnali tramite fibra ottica.
Le tue che tipo di protezioni sono?
La vedo dura intervenire in ambedui i casi,in ogni caso non toccherei il circuito della differenziale.
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 12:36
da marco76
In ogni stazione abbiamo delle morsettiere a cui è attaccato un cavo "dorsale". Dalle morsettiere si va agli impianti. Nella dorsale ci sono molte linee libere che si potrebbero utilizzare. La dorsale è in rame 2,5 mm². L'impianto è del secondo tipo che hai descritto solo con cavo in rame.
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 14:25
da MASSIMO-G
Se per filo pilota si definisce i collegamenti per la selettività logica se hai cabine molto distanti ed utilizzi a tale scopo la fibra ottica con protezioni Thytronic allora si puo utilizzare un ingresso del convertitore BFO collegandoci il pulsante di emergenza . Sulla cabina posta a distanza dove il comando di emergenza andrà ad agire un altro BFO riceverà il segnale e porterà l’OUT su un relè a basso assorbimento che con un contatto aux agirà sulla bobina di apertura ( o di minima)
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 14:47
da Mike
Esattamente, fatto in un uno stabilimento con più cabine ad anello aperto.
Re: Arresto di emergenza per trasformatore

Inviato:
23 apr 2018, 14:52
da marco76
Purtroppo non abbiamo fibra ottica, il cavo pilota è in rame. Si tratta di un tunnel per la ferrovia metropolitana quindi posso scordarmi di posare un cavo nuovo per un impianto provvisorio. Prodotti della Thytronic non se ne trovano qui per questo opterei per schneider, ABB o siemens. Pensavo anch'io a qualcosa del tipo trasmettitore current loop ed un ricevitore, però non trovo nessun prodotto "fatto". Avevo visto questa trafobox della cellpack:
https://powersystems.cellpack.com/fileadmin/user_upload/bbcgroup.biz/site/psystem/docs/Trafobox_neu.pdf perché in svizzera è obbligatoria solo che non copre le distanze che mi servono.