Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 24 apr 2018, 17:58
da Duracell
Nei condomini ma in generale negli impianti ascensori ricordo male o le protezioni differenziali del circuito FM e di quello luce devono essere poste nel quadro del locale macchine ascensore e non nel quadro generale del condominio posto al piano interrato o terra che sia.. :roll: :roll:

saluti

Re: Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 24 apr 2018, 18:12
da BlueElectrical
Io ricordo invece che i differenziali li richiedono nel quadro a monte di quello nel locale macchine

Re: Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 24 apr 2018, 18:28
da Duracell
Perfetto 1 a 1 palla al centro :lol:

Il mio ricordo è che i differenziali nel quado locale macchine permettono di intervenire in caso di distacco direttamente su quel quadro senza dover andare a cercare il quadro generale nei meandri degli interrati condominiali....

Aspettiamo altre opinioni e ...... ricordi !!!
:ok:

Re: Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 24 apr 2018, 18:43
da BlueElectrical
Il mio ricordo invece si basa sull'eventualità di proteggere dai contatti indiretti qualora siano presenti masse lungo la conduttura prima di arrivare nel quadro in locale macchine :D :D

Re: Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 24 apr 2018, 18:45
da lillo
ritengo che una protezione vada inserita dove serve.
se la conduttura tra generale e quadro macchina ascensore è priva di masse e assimilabile a una conduttura di classe 2 (tubo annegato nella muratura), non hai bisogno del differenziale perché non c'è nulla da proteggere.
il differenziale per la protezione dai contatti indiretti per l'ascensore sarà installato nel quadro nel locale macchina.

Re: Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 24 apr 2018, 18:50
da lillo
Foto UtenteBlueElectrical mi ha preceduto.
Foto UtenteDuracell ha scritto:Il mio ricordo è che i differenziali nel quadro locale macchine permettono di intervenire in caso di distacco direttamente su quel quadro senza dover andare a cercare il quadro generale nei meandri degli interrati condominiali....

non la ritengo la discriminante maggiore della questione.
anzi, vedendola da questo punto di vista sarebbe a questo punto preferibile centralizzare in un unico quadro le protezioni differenziali (essendo queste le più soggette a interventi indesiderati), in modo da non andartene a zonzo alla ricerca della chiave del locale macchina :D .

Re: Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 26 apr 2018, 9:57
da Duracell
Sono andato a riprendere un po di articoli su TNE e alla fine risulta che se il montante da QGEN condominiale e QASC come generalmente avviene non necessita di protezione differenziale, la stessa per i cicuiti FM e Luce è opportuno metterla sul QACS (quadro macchine ascensore) e sicuramente evitare i doppioni.
Quindi diciamo che non c'è un obbligo normativo ma un consiglio operativo.
O_/

Re: Protezione differenziale ascensori

MessaggioInviato: 26 apr 2018, 13:52
da Goofy
Duracell ha scritto:
Quindi diciamo che non c'è un obbligo normativo ma un consiglio operativo.
O_/

Consiglio anche discutibile, perché si fa prima a riarmare il differenziale nel quadro di distribuzione piuttosto che cercare la chiave per entrare nel locale tecnico.
Vero che il differenziale senza motivo non dovrebbe aprire quasi mai quindi meglio se lo riarma chi ci capisce qualcosa