Pagina 1 di 1

nuova cella dk5600

Inviato: 10 gen 2008, 13:47
da feipa
In una ditta è stata installa una cella per adeguamento DK5600 a fianco di quella esistente contenente un interruttore in SF6. La nuova cella contiene relè, 2 ta di fase e ta omopolare, ha un'alimentatore ausiliario a 24Vcc ed è stata installata anche una nuova bobina di minima tensione a 24Vcc, la bobina a lancio già esistente è però alimentata a 220Vca, ci sono problemi ad avere 2 tensioni per gli ausiliari?

Re: nuova cella dk5600

Inviato: 10 gen 2008, 14:53
da MASSIMO-G
No non c'è nessun problema ad avere tensioni diverse .

Re: nuova cella dk5600

Inviato: 10 gen 2008, 17:00
da Tom
Dove si prendono le tensioni per gli ausiliari? Immediatamente a valle del trasformatore? Ci sono delle protezioni per questi circuiti?

Re: nuova cella dk5600

Inviato: 10 gen 2008, 17:26
da MASSIMO-G
La 24Vcc immagino che si preleverà da un caricabatteria con apposite batterie, avendo la funzione di alimentare la bobina di minima dell'interruttore MT per forza di cose serve una sorgente ausiliaria , caricabatterie nel caso di ausiliari in corrente continua, UPS nel caso di ausiliari in corrente alternata. La bobina a lancio di corrente a 230V puo essere anche alimentata dalle sbarre del quadro bt .
Probabilmente lasciando la bobina di apertura a 230V ca Feipa non dovrà toccare niente dei circuiti ausiliari esistenti (eventuali pulsanti di emergenza in giro e sganci vari)

Re: nuova cella dk5600

Inviato: 11 gen 2008, 11:39
da EMY78
Ritengo che non vi è alcun problema nell'avere due tensioni diverse, sn in accordo nell'avere un gruppo di continuita' per quanto concerne la bobina di minima.
Buon lavoro :D