Interrare cavidotti

MessaggioInviato: 30 apr 2018, 23:47
da DavideChinelli
Buona sera a tutti.

Devo realizzare due trincee per interrare altrettanti cavidotti dove poi l'elettricista realizzerà il montante tra casa e garage e tra garage ed orto.


La linea tra casa e garage prevede un cavidotto da 100mm. Lunghezza 50 metri circa. Transitabile ad auto e sporadicamente a mezzi pesanti.

La linea dal garage all'orto lunghezza 35 metri circa, cavidotto da 80mm. Essendo orto, verrà vangato a mano e poi fresato con zappatrice a scoppio, manuale.


Mi servirebbe sapere la profondità minima di interro, dato che a giorni dovrebbero consegnarmi lo scavatore (a noleggio) e per risparmiare sui costi l'ho noleggiato per una sola giornata lavorativa.

Lo scavo lo farò io, così come la posa del corrugato e la richiusura della trincea stessa. Ripristinato tutto, arriverà l'elettricista per effettuare il passaggio cavi e i collegamenti necessari.
A me quindi il compito di posare la tubazione.

L'elettricista è rimasto sul vago sulle profondità, per questo vorrei avere qualche parere esterno.

Grazie.

Re: Interrare cavidotti

MessaggioInviato: 1 mag 2018, 12:36
da Mike
In terreni privati la profondità minima è di 50 cm, se non opportunamente protetta dagli attrezzi di scavo, altrimenti può essere anche inferiore, se si utilizzano cavidotti corrugati garantiti dal costruttore in grado di resistere agli attrezzi di scavo (450 N, vado a memoria), oppure normale cavidotto o cavo posato direttamente a terra ma protetti da tegoli o colata di cemento.

Re: Interrare cavidotti

MessaggioInviato: 1 mag 2018, 12:39
da Mike
Questo è un contesto civile e il lavoro viene svolto in due fasi, dal committente che non ha competenze elettriche ma può tranquillamente fare tutte le lavorazioni edili e di scavo, e l'elettricista qualificato che sceglie e posa il cavo dentro il cavidotto predisposto.

Re: Interrare cavidotti

MessaggioInviato: 1 mag 2018, 13:09
da ivano
in effetti avere uno scavo gia' aperto e non sfruttarla per la corda di terra nuda non e' proprio da persone intelligenti. coloro che lavorano bene ci mettono una corda da 35 o 50mmq.

Re: Interrare cavidotti

MessaggioInviato: 2 mag 2018, 12:29
da DavideChinelli
La corda di terra non è un problema. Già passata in tutt'altro scavo.

Già da tempo era stata realizzata una maglia attorno all'edificio, per la posa della messa a terra della casa.

Ora mi occorre "dare corrente" dalla casa (dove c'è il contatore enel) al garage e l'orto.

I cavi dovranno restare sfilabili (ecco perché un cavidotto e non l'interro diretto, in quanto un domani si deve prevedere almeni un upgrade alla trifase, passaggio cavi ethernet per videosorveglianza e un "rimando" al campanello che mi avvisi se qualcuno suona in casa mentre sono in garage.

Ovvio che l'elettricista dovrà lavorare più volte, ma vorrei farlo tribolare il meno possibile, pur realizzando un impianto a regola d'arte.

La tratta cortile/garage allora forse meglio un 750N invece di un 450?
Sarà percorsa da automobili, suv e sporadicamente qualche camion oltre le 3,5t.
Scavo profondo un metro, ricoperto da sabbia e nastro segnalatore.

La parte orto considerando che i lavori di scavo successivi saranno fatti con utensili manuali (zappa, vanga, ecc.) e non con trattori potrebbe andar bene 60-70 centimetri, ricoprendo poi con delle tegole "da coppi" prima di richiudere lo scavo?
Dovrei garantirmi per essere sicuro 40cm di terra prima di toccare le tegole

Re: Interrare cavidotti

MessaggioInviato: 2 mag 2018, 13:50
da Mike
DavideChinelli ha scritto:La tratta cortile/garage allora forse meglio un 750N invece di un 450?

Dubito che esistano tubazioni con quel grado di resistenza, in ogni caso, ai fini normativi è sufficiente 450 per un interramento a 50 cm senza protezione aggiuntiva.
DavideChinelli ha scritto:Scavo profondo un metro, ricoperto da sabbia e nastro segnalatore.

:ok:
DavideChinelli ha scritto:La parte orto considerando che i lavori di scavo successivi saranno fatti con utensili manuali (zappa, vanga, ecc.) e non con trattori potrebbe andar bene 60-70 centimetri, ricoprendo poi con delle tegole "da coppi" prima di richiudere lo scavo?

:ok:

Re: Interrare cavidotti

MessaggioInviato: 2 mag 2018, 15:14
da DavideChinelli
Grazie mille.

Le tubazioni 750n esistono. Sono quelle "per passi carrabili"

Ora so come muovermi e quanto scavare.