Una domanda stupida..
nella verifica dell'energia specifica passante di un interruttore automatico bisognerebbe verificare che la corrente MAX inizio linea sia inferiore a Ib (Imax<Ib) mentre la corrente minima a fondo linea maggiore della Ia (Imin>Ia).
Se associato all'interruttore automatico c'è anche il relè termico (protezione da sovraccarico) la verifica della relazione Imin>Ia è superflua in quanto un sovraccarico in fondo alla linea sarà protetto dal relè termico.
Ho letto nel web che pure la relazione Imax<Ib non è necessaria.
Ha senso tale frase? io penso che la relazione Imax<Ib bisogna sempre verificarla.. sia con interruttore solo magnetico sia magnetotermico.. corretto?
Grazie