Pagina 1 di 3

Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 13 mag 2018, 19:22
da Duracell
Salve, in un condominio i differenziali sia quelli delle parti condominiali che quelli privati scattano in modo anomalo e senza un apparente motivo, magari una volta scatta quello della cle termica più quello della sciura Maria la volta dopo in modo random altri ancora e tra l'altro con tempistiche totalmente a sorpresa
Cosa può essere, Enel che butta dentro schifezze?
Mettere diff. tipo A antiperturb. come gli ABB APR o Bticino HPI potrebbe essere risolutivo?
Grazie

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 13 mag 2018, 21:11
da Franco012
Secondo me, probabilmente l'inconveniente è dovuto a perturbazioni sulla linea di alimentazione, non tanto dall'ente fornitore dell'energia elettrica, quanto da un utilizzatore (industria?) nelle vicinanze.
L'utilizzo di un differenziale resistente agli scatti intempestivi può sicuramente contribuire a ridurre l'inconveniente, e "potrebbe" anche essere risolutivo.
Che il differenziale sia di tipo "A" è in questo caso ininfluente.

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 14 mag 2018, 12:08
da lillo
Foto UtenteFranco012 ha scritto:Che il differenziale sia di tipo "A" è in questo caso ininfluente.

concordo con Franco.
in un caso simile al tuo, dove spesso la mattina trovavano a random interruttori differenziali aperti durante la notte, ho risolto con questi:
https://www.schneider-electric.it/it/pr ... nd-systems

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 15 mag 2018, 11:04
da Duracell
Grazie delle risposte
:ok:

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 17 mag 2018, 23:25
da DavideDaSerra
Ne aggiungo una: valuta anche il riarmo automatico, anche se non da lo stesso 'confort', di un super-immunizzato

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 18 mag 2018, 0:16
da attilio
Duracell ha scritto:Salve, in un condominio [..]

probabile siano scatti intempestivi, ma qualche indagine e qualche misura, la farei ugualmente

nel frattempo, puoi installare dei differenziali ad alta immunità almeno per le parti comuni e vedere se questi cessano di rientrare tra quelli che vanno giù

se le misure, i controlli e le indagini che puoi fare, convergono con la cessazione degli scatti intempestivi del/i dei differenziali immunizzati che farai installare, allora poi potrai proporre di estendere l'attività ai restanti condomini

ovviamente il singolo condomino, può fare quel che vuole per quanto riguarda il proprio impianto

invece sono del tutto contrario ai moduli autoriarmanti
non eliminano il problema alla radice, introducono una riduzione di affidabilità (hanno elettronica ed un servocomando che possono guastarsi) e sono più costosi di un super immunizzato e inoltre occupano più moduli DIN

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 18 mag 2018, 11:26
da Duracell
Da quello che mi hanno detto un controllo è già stato fatto tempo fa con la posa di un analizzatore ma non si è arrivati a nulla, tra l'altro il problema degli scatti random avviene anche in altri edifici li vicini quindi sembra proprio che sia Enel che butta dentro "porcherie" :roll:

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 23 mag 2018, 9:21
da Duracell
Dovrei sostituire degli interruttori automatici differenziali della Bticino e precisamente :
- 2C10- 30mA tipo AC
- 4C25- 300mA tipo AC

con altrettanti super immunizzati ma non riesco a trovarli sul catalogo qualcuno sa darmi una mano ?

grazie

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 23 mag 2018, 11:07
da Franco012
I magnetotermici differenziali della BTICINO ad alta resistenza agli scatti intempestivi sono di tipo "A", e sono della serie HPi.
Li puoi trovare in questo catalogo parziale, cercando nella colonna "Tipo A - HPi".
Mi sembra ci siano però delle limitazioni per quanto riguarda il valore minimo dellla corrente nominale (si parte da 25 A).

Re: Scatti anomali differenziali

MessaggioInviato: 23 mag 2018, 12:12
da Duracell
Grazie Franco ma nel frattempo avevo contattato il supporto Bticino che mi ha dato questi codici
monofase - GC8813F10
trifase - G44F32

che però non trovo nel catalogo che hai linkato tu :roll:
Però il tecnico Bticino mi ha detto che sono quelli immunizzati

mistero
grazie
ciao