Cavo per Categoria 0
Buongiorno ,vi riporto un caso che mi è capitato su cui dovrei effettuare una perizia.
Appartamento di ultima generazione ,tutti i punti luce sono stati realizzati con relè interruttore , comandati perciò a pulsante .
Fin qui nulla di strano.
La tensione del circuito di comando e di Potenza (alimentazione dei punti luce ) è pari a 24 V.
I cavi impiegati per la realizzazione del circuito di comando sono di tipo twistato e di sezione pari a 0,5 mm2,perciò tipicamente utilizzati per la trasmissione dei segnali.
In buona sostanza è stato realizzato un impianto luci tradizionale ( no DALI,no BUS) utilizzando cavi di categoria 0 ( cioè tensione in alternata 50V e tensione Max continua di 120V).
Il fatto che la tensione 24 V di comando e di Potenza , soddisfi la categoria 0, assolve l'installatore nell'impiego di quel tipo di cavo/ cavi?
Grazie