Cavo per Categoria 0

MessaggioInviato: 15 mag 2018, 9:19
da ingelettrico
Buongiorno ,vi riporto un caso che mi è capitato su cui dovrei effettuare una perizia.
Appartamento di ultima generazione ,tutti i punti luce sono stati realizzati con relè interruttore , comandati perciò a pulsante .
Fin qui nulla di strano.
La tensione del circuito di comando e di Potenza (alimentazione dei punti luce ) è pari a 24 V.

I cavi impiegati per la realizzazione del circuito di comando sono di tipo twistato e di sezione pari a 0,5 mm2,perciò tipicamente utilizzati per la trasmissione dei segnali.
In buona sostanza è stato realizzato un impianto luci tradizionale ( no DALI,no BUS) utilizzando cavi di categoria 0 ( cioè tensione in alternata 50V e tensione Max continua di 120V).
Il fatto che la tensione 24 V di comando e di Potenza , soddisfi la categoria 0, assolve l'installatore nell'impiego di quel tipo di cavo/ cavi?
Grazie

Re: Cavo per Categoria 0

MessaggioInviato: 15 mag 2018, 17:38
da Mike
Ai fini della sicurezza il cavo deve avere una tensione di isolamento pari o superiore alle tensioni nominali impiegate, basta verificare la tensione di isolamento dichiarata dal produttore del cavo. Se il cavo di segnale è installato assieme ai cavi di energia (non assimilabili a doppio isolamento), allora deve avere tensione nominale minima 300/500V.

Re: Cavo per Categoria 0

MessaggioInviato: 16 mag 2018, 11:46
da matteomartinucci
Si il cavo presenta una tensione di isolamento pari a 400V.
Il suo impiego è per circuito di comando di un impianto energia (punto relè).
Quindi , siccome l'installatore ha alimentato il circuito di comando con la 24 V , concludo che il cavo pur non essendo destinato a quel tipo di applicazione lavora in piena sicurezza( fra l'altro dispongo anche della certificazione di non interferenza elettromagnetica con i cavi di energia).

Re: Cavo per Categoria 0

MessaggioInviato: 16 mag 2018, 13:35
da Mike
:ok: