Capannone metallico, messa a terra!!??
Oggi ho avuto il sopralluogo della commissione di vigilanza per una manifestazione temporanea.
Tutto ok, tranne il capannone adibito a balera, si tratta di una struttura metallica di circa 12x18 metri, con copertura in in materiale plastico.
La struttura poggia direttamente sull'asfalto, l'impianto di illuminazione normale e di emergenza è tutto a doppio isolamento con cavi tipo FROR, protezione con differenziale 30mA
Un quadro prese tipo CEE per l'orchestra in materiale plastico.
Vicino una struttura simile 4x4 metri con le stesse caratteristiche adibita a bar.
Mi hanno richiesto di collegare almeno due punti di ogni struttura a terra e le due strutture tra di loro.
Non è servito affermare che la resistenza verso terra delle strutture era superiore a 1000 ohm, quindi non erano masse estranee. La struttura non aveva rischio fulminazione essendo abbondantemente autoprotetta.
Per evitare problemi e il blocco della manifestazione ho eseguito quanto richiesto.
Tutto ok, tranne il capannone adibito a balera, si tratta di una struttura metallica di circa 12x18 metri, con copertura in in materiale plastico.
La struttura poggia direttamente sull'asfalto, l'impianto di illuminazione normale e di emergenza è tutto a doppio isolamento con cavi tipo FROR, protezione con differenziale 30mA
Un quadro prese tipo CEE per l'orchestra in materiale plastico.
Vicino una struttura simile 4x4 metri con le stesse caratteristiche adibita a bar.
Mi hanno richiesto di collegare almeno due punti di ogni struttura a terra e le due strutture tra di loro.
Non è servito affermare che la resistenza verso terra delle strutture era superiore a 1000 ohm, quindi non erano masse estranee. La struttura non aveva rischio fulminazione essendo abbondantemente autoprotetta.
Per evitare problemi e il blocco della manifestazione ho eseguito quanto richiesto.