Pagina 1 di 2

Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 16:40
da LucaLenti
Salve a tutti, ho un questito da porvi.

In un quadro elettrico ho installato un trasformatore di isolamento trifase 400v primario a triangolo, 400v+N secondario a stella, neutro ricavato dal centro stella del secondario.
Nel quadro è installato anche un controllo di isolamento per questo trasformatore.

Il problema che ho è che tra il neutro del secondario e la terra misuro una tensione di 60vac
Questa tensione mi viene contestata dal cliente perché da problemi alle apparecchiature elettroniche come come i condizionatori industriali.
La tensione di alimentazione è corretta, la tensione di uscita è corretta.

Ho collegato il neutro in uscita dal trasformatore alla terra per poter effettuare i test dei condizionatori, ma non credo sia corretto lasciare questo collegamento.

perché ho questa tensione tra neutro e terra? Come posso eliminare questa tensione?



Grazie a tutti per le risposte.

Luca

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 17:23
da Giovepluvio
Il trasformatore a cosa dovrebbe servire? Mi sfugge la ratio di alimentare un condizionare da un trafo di isolamento.
La risposta alla tua domanda dipende dalla risposta alla mia domanda. :mrgreen:

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 17:27
da elfo
Concordo con la domanda di Foto UtenteGiovepluvio e aggiungo:
Cosa dice il manuale dei condizionatori riguardo l'isolamnto/collegamento a terra?

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 17:28
da JAndrea
Ho collegato il neutro in uscita dal trasformatore alla terra per poter effettuare i test dei condizionatori, ma non credo sia corretto lasciare questo collegamento.

Dipende dal sistema di distribuzione che si vuole attuare, se è un TN quel collegamento è necessario, se è un IT è proibito.
Ovviamente ci sarà un progettista che avrà scelto sulla base del sistema di distribuzione le protezioni più idonee…

In un quadro elettrico ho installato un trasformatore di isolamento trifase 400v primario a triangolo, 400v+N secondario a stella, neutro ricavato dal centro stella del secondario.


Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 17:32
da Giovepluvio
JAndrea ha scritto:Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...


Lo volevo chiedere pure io ma poi ho cancellato... :mrgreen: :mrgreen:

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 18:21
da gabrisav
Comunque se quei condizionatori hanno un differenziale a loro protezione sei costretto a collegare la loro terra al centrostella del trasformatore.

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 18:23
da Giovepluvio
gabrisav ha scritto:Comunque se quei condizionatori hanno un differenziale a loro protezione sei costretto a collegare la loro terra al centrostella del trasformatore.


Il giro logico corretto è quello suggerito da Foto UtenteJAndrea. Detta come l'hai detta tu è alquanto imprecisa.

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 18:28
da gabrisav
perché ?

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 18:30
da Giovepluvio
Perché non è la protezione che decide come viene esercito il sistema elettrico ma viceversa.
Con tutte le successive precisazioni del caso necessarie, ovviamente.

Re: Trasformatore di isolamento trifase

MessaggioInviato: 21 mag 2018, 18:38
da gabrisav
:ok: