Correnti verso terra
Salve, volevo esporvi un quesito, in un'officina di un cliente c'è una grossa macchina con alimentazione 400V e 75A come dati di targa, la stessa però ha un trafo interno che eleva a 40kV la tensione (così mi han detto) per il funzionamento della macchina.
Il problema è che all'accensione della macchina si instaura una corrente momentanea verso terra attorno ai 2A che ovviamente fa scattare il differenziale a protezione della linea.
Chi fa la manutenzione della macchina dice che è normale
ma onestamente, con tutto il bene che posso volere al manutentore che manco conosco, a me me pare na strunz....a !!
Detto questo, se la macchina rimane con tale problema che capita solo all'avvio perché dopo nel funzionamento normale non da più problemi, secondo voi come faccio risolverlo ?
Se l'impianto me lo permette, metto un differenziale tarato oltre i 2A e con ritardo a ......?
Metto differenziale classe A o meglio anche super immunizzato ??
Accetto consigli
Grazie
Il problema è che all'accensione della macchina si instaura una corrente momentanea verso terra attorno ai 2A che ovviamente fa scattare il differenziale a protezione della linea.
Chi fa la manutenzione della macchina dice che è normale
Detto questo, se la macchina rimane con tale problema che capita solo all'avvio perché dopo nel funzionamento normale non da più problemi, secondo voi come faccio risolverlo ?
Se l'impianto me lo permette, metto un differenziale tarato oltre i 2A e con ritardo a ......?
Metto differenziale classe A o meglio anche super immunizzato ??
Accetto consigli
Grazie
