Pagina 1 di 3

Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 9 giu 2018, 21:47
da Michelebz
Buona sera a tutti
Mi trovo ad affrontare alla risoluzione di un piccolo problema. Attualmente ho un impianto di illumunazione temporizzato costituito da :
- un temporizzatore marca Theben Elpa 8
- 5 pulsanti
- 4 lampade al neon.
Il mio intento sarebbe quello di sostituire un pulsante esistente con un rilevatore di movimento; il rilevatore in possesso è il 14181 marca Vimar.
Vi chiedo cortesemente un vostra assistenza nel collegamento
Saluti

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 9 giu 2018, 22:36
da attilio
normalmente i rilevatori di movimento chiudono un contatto come in un autoritenuta, in pratica è come se tieni premuto uno dei pulsanti per tutto il tempo della temporizzazione
è fondamentale capire se la bobina del relè accetta il comando mantenuto
in alternativa, utilizzare un sensore IR che funzioni in modalità "impulso"

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 9 giu 2018, 22:40
da Michelebz
Ciao
Effettivamente il temporizzatore si comporta come se avvesse un pulsante semppre premuto , quindi le luci rimangono sempre accese.
Eventualmente devo associare qualcosa al rilevavore di movimento?
Saluti

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 10 giu 2018, 0:10
da gabrisav
Se il temporizzatore scale è collegato nella modalità 4 fili, quindi i pulsanti lavorano sulla fase , lo colleghi come se fosse un pulsante.

Altrimenti devi interfacciarci un rele che chiude il comando pulsante sul neutro

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 10 giu 2018, 10:04
da Michelebz
Buongiorno a tutti e buona domenica
vorrei tornare sul mio quesito, senza considerare le opinioni di Toldo, ho allegato gli schemi sia del temporizzatore che del rilevatore di movimento. Come verrebbe inserito il rilevatore di movimento ?
Grazie

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 10 giu 2018, 11:07
da gabrisav
Come ho già scritto bisogna capire come è collegato il temporizzatore, se a 4 fili o 3 fili.
Poi vediamo come collegare il rivelatore

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 10 giu 2018, 11:37
da mir
Michelebz ha scritto:Come verrebbe inserito il rilevatore di movimento ?

Salve Foto UtenteMichelebz , come già detto da Foto Utenteattilio il problema è il tempo che il contatto del rilevatore rimane chiuso quando andrà a comandare il temporizzatore, che potrebbe la sua bobina non accettare un'eccitazione superiore ad un impulso e di conseguenza danneggiarsi. E' anche fondamentale capire come sia collegato in realtà il suo temporizzatore nell'impianto, come ha giustamente osservato Foto Utentegabrisav, e questo prima di eseguire qualsivoglia collegamento ..
Comunque, immaginando che il temporizzatore abbia il comando sul conduttore di fase (L) il collegamento del sensore può essere il seguente ..

Attenzione, che è dapprima fondamentale verificare il collegamento del temporizzatore nell'impianto, e poi aver presente il tempo di eccitazione del sensore che dovrà essere settato al minimo .. e verificare a mezzo costruttore del temporizzatore che possa accettare un'eccitazione superiore all'impulso ...pena il guasto dello stesso temporizzatore !!! ;-)

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 10 giu 2018, 12:00
da attilio
In alternativa puoi collegare l'uscita del sensore di rilevamento [1] all'uscita del temporizzatore luci scale [3] sempre dopo aver verificato quanto detto da Foto Utentemir

Ovviamente in questo modo la temporizzazione sarà scollegata da quella del "luci scala" e dovrà essere impostata e gestita direttamente sul modulo Vimar

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 10 giu 2018, 12:23
da Michelebz
Vi ringrazio per la vostra assistenza
controllo l'impianto e vi aggiorno .
Saluti

Re: Temporizzatore luci scale

MessaggioInviato: 10 giu 2018, 12:41
da Michelebz
Effettivamente ho effettuato il collegamento come espresso dall' amico MIR, i 15 sec del rilevatore di movimento mantiene eccitato il relè del temporizzatore. Pensavo di associare al rilevatore un dispositivo che mi vada ad escludere il suo timer, ma non so cosa.