Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Icw sezionatori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago

0
voti

[1] Icw sezionatori

Messaggioda Foto Utentethekant » 11 giu 2018, 23:18

Salve, anche per i sezionatori viene indicata una Icw (per 1s mi sembra solitamente) che per i modulari risulta essere pochi kA...prendo come modello gli Schneider modello iSW.
Da un po' di tempo ABB ha una serie nuova, gli SD200...sul catalogo si legge che la Icw viene indicata secondo CEI-EN 60947-3 ed ha di base un valore quasi un ordine di grandezza superiore alla concorrenza suddetta, valore che viene poi moltiplicato per una "Ie" della quale non so nulla...
per esempio un SD200 da 50A ha una Icw di 18kA x Ie.
Mi scuso se non è corretto indicare marchi e modelli, ma trovo strano che due prodotti (presumo) molto simili abbiano questo modo diverso di indicare un valore comune, qualcuno saprebbe fare chiarezza?
Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentethekant
100 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 570
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Icw sezionatori

Messaggioda Foto Utentee7o7 » 12 giu 2018, 9:12

Avatar utente
Foto Utentee7o7
142 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 161
Iscritto il: 10 ott 2011, 17:14
Località: Veneto

0
voti

[3] Re: Icw sezionatori

Messaggioda Foto Utentethekant » 12 giu 2018, 23:11

Intanto grazie per avermelo fatto notare; sulla brochure che hai linkato non è indicata la Icw, mentre sul catalogo dei modulari è indicata mediante la formula che ho scritto...trovo comunque poco credibile che un apparecchio da 40A (questo tipo di apparecchi) abbia una corrente di breve durata Icw secondo CEI EN 60947-3 di 20kA x Ie (quindi 40A) = 800kA...forse la formula è in A...o forse mi sfugge qualcosa...
Saluti
Avatar utente
Foto Utentethekant
100 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 570
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

1
voti

[4] Re: Icw sezionatori

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 giu 2018, 7:58

si tratta certamente di un refuso, credo che quei dati occorra leggerli togliendo il kA
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,2k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2560
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Icw sezionatori

Messaggioda Foto Utentethekant » 13 giu 2018, 22:24

Bene grazie, vedremo le prossime versioni del catalogo
Avatar utente
Foto Utentethekant
100 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 570
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti