Chiarimenti sulla domanda di connessione
Salve a tutti,
sperando di fare cosa gradita, volevo condividere con voi dei chiarimenti che mi sono pervenuti circa l'inserimento delle potenze in fase di redazione "domanda di connessione" di un impianto fotovoltaico, e precisamente quando la potenza in uscita dall'inverter è inferiore alla potenza del campo fotovoltaico:
Detti:
Potenza impianto FV: X kW
Potenza nominale inverter: Y kW
Si avrà:
CASO Y<X
Potenza in immissione richiesta (kW): Y (È la potenza che l’utente chiede al distributore di poter immettere in rete)
Potenza nominale Censimp (kW): Y (È la potenza in uscita dell’inverter)
Potenza nominale sottesa al POD (kW): Z (È la maggiore tra la potenza contrattuale in prelievo e quella in immissione)
Potenza Nominale del Generatore: X (Potenza dei moduli)
Potenza Nominale in Uscita dall'Inverter: Y (Potenza in uscita dell’inverter)
sperando di fare cosa gradita, volevo condividere con voi dei chiarimenti che mi sono pervenuti circa l'inserimento delle potenze in fase di redazione "domanda di connessione" di un impianto fotovoltaico, e precisamente quando la potenza in uscita dall'inverter è inferiore alla potenza del campo fotovoltaico:
Detti:
Potenza impianto FV: X kW
Potenza nominale inverter: Y kW
Si avrà:
CASO Y<X
Potenza in immissione richiesta (kW): Y (È la potenza che l’utente chiede al distributore di poter immettere in rete)
Potenza nominale Censimp (kW): Y (È la potenza in uscita dell’inverter)
Potenza nominale sottesa al POD (kW): Z (È la maggiore tra la potenza contrattuale in prelievo e quella in immissione)
Potenza Nominale del Generatore: X (Potenza dei moduli)
Potenza Nominale in Uscita dall'Inverter: Y (Potenza in uscita dell’inverter)