E' richiesto da qualche Norma o Decreto particolare la messa a terra dedicata di una cisterna di gasolio fuori terra con dimensioni inferiori a quelle per cui è richiesta praticca VVF, se non è una massa estranea?. La messa a terra è comunque garantita dalla linea di alimentazione.
Re: Messa a terra cisterna gasolio

Inviato:
10 lug 2018, 8:56
da boobie80
Il DM 22-11-2017 per contenitori distributori rimovibili riporta questo:
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
Nel mio caso è una cisterna esterna, penso che possa essere considerata rimovibile, e quindi servirebbe la messa a terra.... non basta la messa a terra tramite conduttore di protezione della linea di alimentazione?
Re: Messa a terra cisterna gasolio

Inviato:
10 lug 2018, 15:50
da magoxax
...non basta la messa a terra tramite conduttore di protezione della linea di alimentazione?
No! Non è sufficiente.
Mi ricordo di avr letto qualcosa (l'esatto articolo di legge) su un Tuttonormel di un'annetto fa.
Re: Messa a terra cisterna gasolio

Inviato:
10 lug 2018, 16:31
da magoxax
Mamma mia come passa il tempo, credevo di averlo letto l'anno scorso.
E' richiesto da qualche Norma o Decreto particolare la messa a terra dedicata di una cisterna di gasolio fuori terra...
...è richiesta dalla circolare 29/07/1971 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Citazione di
Giovepluvio da
questa discussione
Re: Messa a terra cisterna gasolio

Inviato:
10 lug 2018, 18:01
da Mike
NO, dal punto di vista tecnico, vige la regola dell'arte L. 186/68 e quindi le norme CEI, pertanto collegamento a terra delle masse e masse estranee (se ricade, ovvero < 1.000 ohm) e protezione scariche atmosferiche, ovvero LPS se non autoprotetto. Dal punto di vista burocratico, il VV.F di turno vuole vedere il collegamento a terra.