Messaggioda Foto Utentelillo » 10 lug 2018, 17:30

all'interno di ambienti quali ad esempio gallerie stradali superiori a 1000 m, inquadrate come alto livello di rischio, è richiesta la classe B2ca-s1a,d1,a1.
le schede tecniche dei pochi produttori che ho trovato si fermano per gli unipolari a sezioni al massimo di 25 mm².
nel caso avessi bisogno di sezioni superiori?
avete avuto qualche esperienza a proposito?
domani dovrei sentirmi con un paio di uffici tecnici, in attesa di qualche esperienza.
O_/
Avatar utente
Foto Utentelillo
16,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2903
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[2] Re: FG18OM16

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2018, 17:57

Da quello che ricordo la tipologia corrispondente sono i cavi ad isolamento minerale.
--
Michele Guetta
--
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Avatar utente
Foto UtenteMike
50,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 14050
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: FG18OM16

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 lug 2018, 9:27

ho inviato una mail a uno dei maggiori fornitori.
vediamo cosa dicono.
Avatar utente
Foto Utentelillo
16,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2903
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[4] Re: FG18OM16

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 11 lug 2018, 10:07

...nel caso avessi bisogno di sezioni superiori?

Afumex Gold della Prysmian link

Quantomeno sono a catalogo, sulla reperibilità non saprei che dirti.
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.405 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1034
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[5] Re: FG18OM16

Messaggioda Foto Utentelillo » 12 lug 2018, 9:56

grazie Foto Utentemagoxax,
ero già stato sul loro sito ed evidentemente non ero stato attento.
non avevo notato che ero nella sezione Cablaggio invece di Energia.
tuttavia ho contattato i signori che non hanno ancora risposto.
torniamo sul piano tecnico:
una conduttura installata in ambiente MARCIO con rischio elevato (galleria stradale oltre i 1000 m), dovrebbe essere realizzata con il cavo in oggetto se posata secondo le modalità indicate in b) e c) nella sezione 751.04.2.6 della CEI 64/8.
posso utilizzare la modalità di posa a), ovvero utilizzare un cavo con prestazione al fuoco inferiore e proteggere la conduttura per costruzione?
Avatar utente
Foto Utentelillo
16,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2903
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

3
voti

[6] Re: FG18OM16

Messaggioda Foto Utentelillo » 12 lug 2018, 11:53

per chi fosse interessato all'argomento:
dopo lunga ricerca la Prysmian mi ha risposto.
produce il cavo su richiesta con sezioni per gli unipolari fino a 300 mm².
Avatar utente
Foto Utentelillo
16,0k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2903
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30