Pagina 1 di 2

Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 18 gen 2008, 10:42
da corrieri5
Devo dimensionare un quadro con interruttori m.t. diff. Quale valore del p.i. dell' interruttore si prende per il dimensionamento : Icn oppure Ics?

Grazie
Stefano

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 18 gen 2008, 12:13
da boobie80
Icn se consideri la normativa per impianti civili CEI EN 60898
Icu o Ics se consideri la normativa industriale CEI EN 60947-2
Considera che spesso Icn e Ics coincidono e sono appunto i valori che ti consiglio di utilizzare
La Icu invece è un valore massimo che l'interruttore può sopportare per una volta sola, dopo di che è da buttare
La Ics invece è un valore chiamato potere di interruzione di servizio, in pratica l'interruttore può sopportare quel valore di corrente di corto circuito più volte senza rovinarsi ( il discorso è simile per la Icn che a volte è ancora più cautelativa)
Per interruttori scatolati la Icn non esiste
Spero di essere stato chiaro

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 18 gen 2008, 13:31
da crit
Aggiungo che la normativa industriale la puoi "utilizzare" solo se l'impianto è soggetto a manutanzione continua eseguita da ditta qualificata per quasto noterai che qualla per impianti civili è più cautelativa. Giustamente Icn non esiste per gli interruttori scatolati o aperti perché nessuno li ha in casa o nell'ufficio monolocale! :D

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 18 gen 2008, 14:40
da corrieri5
Ok grazie atutti, molto precisi come al solito


Stefano

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 29 apr 2012, 10:56
da WIRING
boobie80 ha scritto:Icn se consideri la normativa per impianti civili CEI EN 60898
Icu o Ics se consideri la normativa industriale CEI EN 60947-2
Considera che spesso Icn e Ics coincidono e sono appunto i valori che ti consiglio di utilizzare
La Icu invece è un valore massimo che l'interruttore può sopportare per una volta sola, dopo di che è da buttare
La Ics invece è un valore chiamato potere di interruzione di servizio, in pratica l'interruttore può sopportare quel valore di corrente di corto circuito più volte senza rovinarsi ( il discorso è simile per la Icn che a volte è ancora più cautelativa)
Per interruttori scatolati la Icn non esiste
Spero di essere stato chiaro



Riprendo questo post per chiederti cortesemente, il valore (es. 6000) che è scritto sul MGT a cosa si riferisce: alla Ics ?

Grazie

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 29 apr 2012, 11:05
da MASSIMO-G
I 6000A se sono scritti su un interruttore modulare racchiusi in un rettangolo si riferiscono alla Icn

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 29 apr 2012, 11:22
da WIRING
Grazie della risposta, posso approfittare ?

Quindi se uso un MGT 4500 (racchiusi in un rettangolo si riferiscono alla Icn) lo uso in un impianto sempre civile ma continuamente monitorato ciè manutenuto lo posso usare tenendo presente la Icu che sempre per lo stesso MGT equivale a 6000.

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 29 apr 2012, 11:55
da MASSIMO-G
il valore della Icu te la dice il costruttore sul catalogo, in genere a una Icn di 4.5kA corrisponde una Icu di 6kA ma non è sempre cosi (ad esempio per gli Schneider C60a 4.5 kA in Icn CEI 60898 corrispondono 5kA in Icu EN 60947-2)

Per gli impianti civili , in teoria , bisogna attenenrsi ai poteri di interruzione della CEI 60898 (quindi Icn)

che poi i valori della corrente di cortocircuito reali , soprattutto negli impianti civili, siano incommensurabilemente minori di quelli presunti è un dato di fatto inconfutabile

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 29 apr 2012, 12:08
da WIRING
Quello che volevo dire nel mio post precedente èra, posso usare un MGT con Icn 4500 (Icu 6000) dati del fornitore ABB, in un quadro, in cui progetto redatto da ing. il P.I. calcolato è 6 kA
Praticamente il progettista ha tenuto conto per il calcolo della Icu, pur usando un MGT con Icn 4500A

Re: Potere d' interruzione interruttore

MessaggioInviato: 29 apr 2012, 17:03
da MASSIMO-G
Se il progettista ti ha messo la tipologia dell'apparecchio ABB devi per forza mettere quello.
se invece non ho capito bene e il progettista ha messo solo il potere di interruzione senza specificare se si tratta di Icu o Icn fare riferimento alla Icu se si tratta di quadro per uso industriale/terziario utilizzare Icn se si tratta di quadro uso civile.