Pagina 1 di 3

Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 23 lug 2018, 18:57
da marcotv
Ciao a tutti,
ho appena comprato un'appartamento (anno di costruzione 1995). Cambiando le placche per sostituirle con delle nuove placche mi sono imbattuto in un interruttore in cui ad uno dei morsetti è collegato il cavo di terra (vedi foto). Io non sono elettricista ma sbaglio o non è normale?? A cosa potrebbe servire?
In realtà azionando tale interruttore non si accende o spegne niente e nella stanza c'è un punto luce in cui non arriva mai tensione


Immagine

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 23 lug 2018, 22:56
da ivano
qui la sfera di cristallo non la possiede nessuno.
puoi solo seguire i fili e vedere a cosa fanno capo

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 0:43
da claudiocedrone
marcotv ha scritto: ...c'è un punto luce in cui non arriva mai tensione...

Come sono i conduttori che giungono al punto luce in questione ?
Quel giallo/verde all'interruttore non può certo essere un conduttore di messa a terra... (purtroppo...
o per fortuna :mrgreen: )

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 7:16
da elektronik
Credo di aver capito che hanno adoperato un filo di terra per la fase mentre quelli contrassegnati con nastro isolante nero sono i fili di terra, prendi un cercafase e prova. Se si trova in cucina porta la fase e la toglie alla presa adiacente

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 8:29
da Giuliano58
Chiedi la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e poi denuncia l'elettricista per falso in atto pubblico.
Modalità cattiva!!!

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 8:57
da PietroBaima
marcotv ha scritto:un'appartamento

:?

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 9:38
da Mike
Presumo che si siano portati un'accensione aggiuntiva al lampadario sfruttando il PE. Non è detto sia stato fatto dall'installatore originale perché sarebbe da galera, probabilmente modifiche fatte a posteriori dal proprietario o arredatori che hanno installato qualcosa.

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 18:07
da claudiocedrone
E' per quello che chiedo di ispezionare i conduttori al punto luce "mai sotto tensione" (dato che la vedo dura per un non elettricista attrezzato "battere" i conduttori dell'impianto), credo anche io che il rattoppo sia stato fatto successivamente adoperando il filo che era rimasto a disposizione e non (spero vivamente) dall'installatore originario...
elektronik ha scritto: ...Credo di aver capito che hanno adoperato un filo di terra per la fase mentre quelli contrassegnati con nastro isolante nero sono i fili di terra...

uhm, quelli sono due interruttori (deviatori usati come tali) di cui uno dipendente dall'altro e con la fase (cordine viola, quelle nere dovrebbero essere il rilancio al punto luce ) dell'aggiuntivo prelevata col ponticello marrone e rilanciata criminalmente con la cordina giallo/verde; le nastrature non contrassegnano un bel niente, servono solo per raggruppare le cordine in fasci.

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 24 lug 2018, 19:45
da elektronik
ciao, Foto Utenteclaudiocedrone difatti riguardando bene e come dici tu, purtroppo in fabbricati vecchi e manomessi se ne vedono di orrori. Acosa serve testare la terra a monte di un impianto del genere, io testerei presa per presa la terra, per evitare che ci siano sorprese molto più pericolose.

Re: Filo terra collegato ad un interruttore

MessaggioInviato: 26 lug 2018, 22:21
da marcotv
Grazie per le risposte, appena tornerò nell'appartamento farò verifiche migliori e vi terrò aggiornati

.p.s. quell'apostrofo su un'appartamento non so come ma mi era sfuggito, non sopporto nemmeno io molto gli errori di questo tipo