Salve, si devono verificate/sostituire SPD o installarne correttamente nuovi, in un impianto elettrico. Si tratta di un impianto TT, 400 V, in edificio a uso commerciale, "autoprotetto".
Vi chiedo delucidazioni sulla corretta installazione degli SPD.
Vi è il contatore ENEL, a meno di 3 m da esso un quadretto con un MTD - il differenziale è regolabile in
sensibilità e tempo di intervento - 0,1 A, 1 s, e a valle di questo, circa 15 m di linea vi, è il quadro generale, metallico, unico quadro che controlla tutti i circuiti.
Nel quadro generale, vi è un MT come interruttore generale, poi l'SPD e poi gli interruttori automatici di tutti i circuiti.
L'SPD, adesso è installato nel quadro generale, e è da considerarsi come installato a valle di un RCD, perché questo interruttore è installato nel quadro contatore?
Vi chiedo è corretta questa installazione degli SPD?
Gli SPD ad arrivo linea, quindi quelli installati nel quadro contatore, dovrebbero essere di livello I, ma effettivamente li non sono installati SPD.
Installando SPD solo nel quadro di distribuzione come è, questi dovrebbero essere di livello I per sopperire alla mancanza di quelli nel quadro contatore? Ma se è questa l'installazione da fare, essi non hanno la funzionalità corretta per proteggere le apparecchiature a fine linee!?
Non sono riuscito a capire se è possibile instalalre SPD di livello II nel quadro di distribuzione senza che vi siano SPD di livelli I ad arrivo linea.
Saluti, attendo Vs risposte, grazie
Vi chiedo delucidazioni sulla corretta installazione degli SPD.
Vi è il contatore ENEL, a meno di 3 m da esso un quadretto con un MTD - il differenziale è regolabile in
sensibilità e tempo di intervento - 0,1 A, 1 s, e a valle di questo, circa 15 m di linea vi, è il quadro generale, metallico, unico quadro che controlla tutti i circuiti.
Nel quadro generale, vi è un MT come interruttore generale, poi l'SPD e poi gli interruttori automatici di tutti i circuiti.
L'SPD, adesso è installato nel quadro generale, e è da considerarsi come installato a valle di un RCD, perché questo interruttore è installato nel quadro contatore?
Vi chiedo è corretta questa installazione degli SPD?
Gli SPD ad arrivo linea, quindi quelli installati nel quadro contatore, dovrebbero essere di livello I, ma effettivamente li non sono installati SPD.
Installando SPD solo nel quadro di distribuzione come è, questi dovrebbero essere di livello I per sopperire alla mancanza di quelli nel quadro contatore? Ma se è questa l'installazione da fare, essi non hanno la funzionalità corretta per proteggere le apparecchiature a fine linee!?
Non sono riuscito a capire se è possibile instalalre SPD di livello II nel quadro di distribuzione senza che vi siano SPD di livelli I ad arrivo linea.
Saluti, attendo Vs risposte, grazie