Collegamento equipotenziale

MessaggioInviato: 25 lug 2018, 15:56
da ElectricalDesign
Ciao,
avendo a che fare con un quadro elettrico a due scomparti, ho previsto una barra equipotenziale di rame su ciascuno di tali scomparti e sulle stesse ho connesso i conduttori PE delle varie apparecchiature presenti all'interno del quadro.
Al riguardo, vi chiedo che sezione deve avere il cavo gialloverde che collega le due barre equipotenziali tra di loro? Esiste una sezione minima?
Grazie

Re: Collegamento equipotenziale

MessaggioInviato: 25 lug 2018, 17:51
da Mike
ElectricalDesign ha scritto:Esiste una sezione minima?

In teoria no, in pratica dipende dalla sezione del PE di ingresso o dal conduttore di terra se derivato direttamente dal dispersore. Per il collegamento tra le due barre di terra utilizzerei cavi per una sezione pari o superiore alla sezione di rame della barra. Oppure mi calcolo la corrente ci cortocircuito tra fase e terra e dimensiono il tutto con il K2S2.