strana mancanza 220 V impianto allarme
Buongiorno, ho notato uno strano comportamento sull'alimentazione del mio allarme casalingo.
Viene alimentato a 220 V, ha 35 anni. Due mesi fa ho notato che mancava tensione di alimentazione sebbene il magnetotermico del quadro generale fosse armato e almeno in uscita da quest'ultimo la tensione c'era. Poi tutto un tratto è tornata. Il mese scorso cambio le batterie della centralina allarme e sirene. 4 giorni fa non riesco a disinserirlo, controllo se il caricatore carica le batterie ma da tensione 0. Verifico la carica delle due batterie: tutte e due passate da 12 a 9V. Oggi l'alimentazione c'è. Ho seguito la tratta del cavo alimentazione 220 V dell'allarme e con gentilezza ho provato a tirare dei fili per vedere se c'è qualcosa che non va ...... tutto regolare, alimentazione ok. Ho i fantasmi dentro i corrugati? Come è possibile che si comporti così?
Viene alimentato a 220 V, ha 35 anni. Due mesi fa ho notato che mancava tensione di alimentazione sebbene il magnetotermico del quadro generale fosse armato e almeno in uscita da quest'ultimo la tensione c'era. Poi tutto un tratto è tornata. Il mese scorso cambio le batterie della centralina allarme e sirene. 4 giorni fa non riesco a disinserirlo, controllo se il caricatore carica le batterie ma da tensione 0. Verifico la carica delle due batterie: tutte e due passate da 12 a 9V. Oggi l'alimentazione c'è. Ho seguito la tratta del cavo alimentazione 220 V dell'allarme e con gentilezza ho provato a tirare dei fili per vedere se c'è qualcosa che non va ...... tutto regolare, alimentazione ok. Ho i fantasmi dentro i corrugati? Come è possibile che si comporti così?
mhh..ok ho immaginato male, però mi chiedo se quel magnetotermico serva l'alimentazione esclusivamente per il sistema di allarme o sia relativo al circuito di alimentazione prese (ad esempio), e mi chiedevo se quando hai misurato tensione all'ingresso di rete dell'alimentatore ed hai misurato il valore di 0 V, tu abbia anche verificato che a monte, ovvero in uscita dal magnetotermico che hai indicato, fosse presente la tensione di rete di 230 V..