Sostituzione interruttore in quadro elettrico>125A

MessaggioInviato: 30 lug 2018, 14:08
da mezzocorso
In un quadro generale (Quadro secondario di distribuzione) con corrente nominale superiore ai 125A e quindi rientrante nella norma CEI EN 61439-2, deve essere sostituito l'interruttore magnetotermico a protezione di una linea, installandone uno con corrente nominale maggiore.
Nello stesso quadro va anche sostituito un differenziale da 0.03A con un nuovo differenziale da 0.3A.
Possono definirsi modifiche non sostanziali,che quindi richiedono la sola dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore oppure un intervento del genere è considerato una modifica più sostanziale e richiedi quindi nuove verifiche sul quadro da parte di chi lo aveva certificato in origine?
Inoltre, nel caso della sola dichiarazione di conformità,come ci si comporta con gli allegati obbligatori? Nello specifico come progetto si intende il progetto originario oppure il progetto riguardante la sola modifica?

Re: Sostituzione interruttore in quadro elettrico>125A

MessaggioInviato: 30 lug 2018, 15:17
da Mike
mezzocorso ha scritto: deve essere sostituito l'interruttore magnetotermico a protezione di una linea, installandone uno con corrente nominale maggiore.
Nello stesso quadro va anche sostituito un differenziale da 0.03A con un nuovo differenziale da 0.3A.

Due temi:
1. la modifica al quadro elettrico inteso come prodotto. Chi la esegue deve valutare il rispetto delle condizioni dichiarate dal produttore del quadro elettrico: sovratemperatura, correnti nominali, corrente di cortocircuito riferito alle modifiche apportate al cablaggio. Se la modifica è sostanziale, ovvero non si rispettano i dati di targa e le condizioni previste dal produttore, va rifatta la marcatura CE a cura di chi modifica il quadro elettrico. Se invece la modifica non è sostanziale, è sufficiente una dichiarazione di conformità alla regola dell'arte L. 1868/68 con la descrizione schematica delle modifiche effettuate.
2. la modifica all'impianto elettrico. In questo caso si rientra nel DM 37/08, ed è identificabile come "trasformazione", pertanto va redatto un progetto ai sensi dell'art. 5; se rientra nel comma 2 il progetto va redatto da un professionista iscritto all'albo.

Re: Sostituzione interruttore in quadro elettrico>125A

MessaggioInviato: 30 lug 2018, 17:49
da mezzocorso
Grazie mille,sei stato molto chiaro ed esaustivo.
Si trovano nella CEI 121-5 queste prescrizioni?

Re: Sostituzione interruttore in quadro elettrico>125A

MessaggioInviato: 30 lug 2018, 18:08
da Mike
mezzocorso ha scritto:Si trovano nella CEI 121-5 queste prescrizioni?

Non ne ho idea perché non la posseggo, i riferimenti sono estratti da provvedimenti legislativi e quindi superiori a qualsiasi norma tecnica e a maggior ragione di una "guida" coma la CEI 121-5. Ricordo che le norme tecniche non sono mai obbligatorie, almeno che non siano citate esplicitamente in una legge, ma sono facoltative. L'obbligo riguarda il rispetto della "regola dell'arte", applicando le norme tecniche ottieni la presunzione di conformità alla regola dell'arte.