Buongiorno,
la Norma CEI 64-8 richiede il differenziale da 30 mA per prese a spina con corrente nominale non superiore a 32A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all'esterno.

Sto eseguendo un progetto di adeguamento di un complesso industriale, dove all'esterno, in un grande piazzale vengono eseguite delle prove su gru.
Ci sono nel piazzale esterno dei quadri prese con prese trifase e monofase da 125A, 32A, 16A, tutte protette da fusibili e da linee di alimentazione con differenziali da 300 mA.
La domanda è:
- cosa intende la norma per apparecchi mobili? trapani, flessibili sono apparecchi mobili? la pulivapor è un'apparecchio mobile?
Se cosi fosse, tutti questi quadri prese, o almeno le prese fino a 32A dovrebbero essere protette con differenziali da 30 mA.... voi che dite?

Re: Protezione addizionale prese a spina

MessaggioInviato: 7 ago 2018, 18:09
da Goofy
boobie80 ha scritto: prese a spina con corrente nominale non superiore a 32A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all'esterno.

Ora non posso cercare conferma, ma mi sembra di ricordare che "destinate" sia interpretabile come "installate appostitamente allo scopo di ..." e non "che in qualche caso possono ..."

trapani, flessibili sono apparecchi mobili? la pulivapor è un'apparecchio mobile?


Cattura.JPG